Har optima 500 som går mot ack. tank 500 lit.
Cirk.pumpen mellan vp och ack. tank står på lägsta fart (0.13).
För att uppnå en tempdiff T8/T9 måste även den strypventil jag har satt in på ledningen kopplas in. Om inställning sker på 1.5 på denna (4.0 är max) så får jag en tempdiff. på cirka 5 grader. Om den står helt öppen blir tempdiff. knappt 4 grader.
Inte så dumt med en strypventil (pris ca 1700 kr). Någon som har åsikt. Strypventilen sitter på returledningen till vp.
Titel: SV: Strypventil som kompl. till cirk.pump
Skrivet av: luckyman skrivet 18 januari 2006, 18:10:33
Det är märkligt det här med temperaturer och energi. Varför ska man ha en strypventil  installerad till sin värmepump, ingen vinst blir det väl? Om man vill strypa så är det väl bara att stänga kranen på unionskopplingen vid cirk.pumpen. Sen ska väl cirk.pumpen vara inställd på minst 2:an. Ju kallare det är ute desto mindre "delta" får man så stryper man flödet blir det ett högre "delta"
Men fortfarande så ger kompressorn vad den ger oavsett om man har 2 eller 8 graders differans. En strypning av flödet blir ju samma sak som om du får skräp i filtret och om det kan du läsa om på massor av andra sidor i forumet.
Titel: SV: Strypventil som kompl. till cirk.pump
Skrivet av: hasse453 skrivet 19 januari 2006, 10:22:41
Enligt handboken skall man vid minusgrader eftersträva ett delta på 5-7. Olika hastigheter på cirkulationspumpen ger olika delta. Ju snabbare cirk. pump ju lägre delta. Om lägsta hastigheten inte förmå ett större delta än cirka 4 så får man väl lösa det på annat sätt antager jag eller acceptera värdet. Att föreslå att helt stänga kranen verkar som ett oseriöst svar.
Titel: SV: Strypventil som kompl. till cirk.pump
Skrivet av: luckyman skrivet 19 januari 2006, 18:57:42
Jag föreslog inte att stänga helt utan använda den som strypventil istället så spar du dina 1700 spänn
Titel: SV: Strypventil som kompl. till cirk.pump
Skrivet av: hasse453 skrivet 21 januari 2006, 16:19:10
Investeringen gjordes för 8 månader sedan.
Vidare är det betydligt lättare att använda en strypventil. Du kan göra betydligt finare inställning med den graderade skalan. Du kan erhålla ett exakt önskat delta. Genom att ha Rego800 med T8 och T9 aktiverad kan man följa exakt hur olika inställningar inverkar. Resultatet kommer inom 2 minuter. Så jag är faktiskt jättenöjd.