VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Albineriksson7 skrivet 24 december 2018, 13:19:12

Titel: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: Albineriksson7 skrivet 24 december 2018, 13:19:12
Hej,

Det krävs 52.3c i beräknad framledning vid ca minus 14 ute (nästand vindstilla). Då är eltillsats på 2kw igång. Håller ca 20c inne.
Det jag undrar är hur många minus grader pumpen klarar med hjälp av tillsatsen? Den max inställda el effekten är enligt displayen 6.0kw.

Hur många grader framledning orkar pumpen + tillsats?

Kan man öka el effekten till 9kw på en f1145-10?

Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: Ewald skrivet 24 december 2018, 15:26:07
Hur många minusgrader?

Nja, har du gjort en effektbehovsberäkning för ditt hus?

Vilken effekt krävs det vid DVUT (inkl. vv)?

Annars skulle jag kolla upp tillverkarens datablad eller ringa in.

Vad ger pumpen vid B0/W35 eller B0/W45? Om det krävs höga framledningstemperaturer skulle jag ta det med tillverkaren innan jag köper pumpen!

Varmvattentemperaturen ska vara 50 grader vid tappstället, så det borde du också ta hänsyn till. Men värmepumpen har ju en elpatron också.

Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: 944_Driver skrivet 24 december 2018, 21:25:26
Om vi räknar med att du behöver börja värma huset vid +16 och du nu vid -14 behöver 12 kW har vi lite förenklat att du med 16kW kan klara cirka (16+14)/12*16 grader under +16 alltså -24 grader. Du kan ställa om den till 9 kW och klara lite mer men krävs det kommer det kommer elräkningen löpa amok...

Var i landet ligger huset och lite data på huset vore intressant för att säga om det verkar okay eller inte.

// Magnus
Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: tipo874 skrivet 25 december 2018, 00:20:48
Du bör kunna höja till 7 kW utan att koppla om något, om maskinen är som den levererades.

Som standard har den 7 1kW steg, men den kan kopplas om för 9 kW, men då blir det 2 kW steg.
Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: Albineriksson7 skrivet 25 december 2018, 02:36:12
Huset är söder om Örebro, ovanligt med -20, men -30 har det varit någon gång. Enligt kurvan (kurva 8 +1 eller 2 grader), så behövs det 60 grader vid dessa temperaturer, kan pumpen tillverka 60c framledning behövs ingen höjning till 7kw.
Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: Albineriksson7 skrivet 25 december 2018, 17:36:41
Försökte göra en periodisk höjning till 70c för varmvattnet (legionella). Då fick jag ett larm Hög kondensor in-temperatur (163).
Tror vattnet blev ca 60c, framledning ca 65c.

Kan det vara max diff kompressor som är 10c?
Max diff tillsats är 7c.

Starta om pumpen för den gick endast på tillsats, efter ett tag är allt som vanligt.
Har det här skadad pumpen på något sätt?.
Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: Per Lu skrivet 25 december 2018, 20:22:58
Du kan också, om du är osäker, köpa några oljefyllda elelement att ta till dom dagar det blir minus 15-20 grader ute.

När jag installerade min VP räknade jag ut att den inte skulle klara av att värma huset ordentligt vid sträng kyla. Så jag köpte 3 st elelement som backup.

Hittills efter 16 år med VP har jag aldrig behövt använda dessa elelement
Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: Albineriksson7 skrivet 26 december 2018, 01:18:10
Okej, -15c har inte varit ett problem. Kan den klara -25 ungefär är det ok.
Ang larmet, Hög kondensor in-temperatur (163), när jag skulle göra periodisk höjning till 70c, är det för att retur temp är för hög?
Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 december 2018, 17:50:01
Ett helt normalt larm som ska komma vid för hög temp och kompressorn startar själv när framledningen sjunker.
Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: Albineriksson7 skrivet 28 december 2018, 02:01:57
Okej, det hände vid 65 graders framledning för att värma varmvattnet till 70c (endast kompressor).
Tänkte vid 70c dör legionella snabbt.

Skulle pumpen orka 65 eller mer för värmedrift?
Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: DonPablo skrivet 28 december 2018, 06:18:55
varför ska du ha 70 gr på vattnet? 60 räcker för legionella. Eller måste du ha hög framledning också?
Räkna med att hetgaserna är mellan 30-40 grader varmare än framledningen, så vid 70, har du nästan uppemot 110 i hetgas
Dessutom är risken för legionella rätt obefintlig i en normal villa, då det spolas titt som tätt i kranar, värre om det står still länge
Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 december 2018, 10:35:03
Pumpen klarar inte legionella höjning till 55 grader utan elpatron så elpatron kommer behövas nästan oavsett temp. Kompressorn fixar 65 graders framledning och 58 grader i retur blir det varmare än så kommer larmet vilket är helt normalt.
Titel: SV: F1145 10, vad klarar den
Skrivet av: Albineriksson7 skrivet 30 december 2018, 14:15:23
När den gjorde legionella körning med en framledning på max 65c (då larmet kom) har inte tillsats varit igång, enligt displayn. Varmvattnet blev 60c.

Ja det stämmer vid 65 framledning stannade pumpen, är det max 65 till värme också?
Trodde att pumpen borde klara 70 med tillsats, ialf till värme?

@DonPablo

Tänkte bara höja till 70c en gång då legionella skulle dö på en minut.