0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har du luftat tanken i Nibe 470?Det kan bli dåligt med varmvatten om den är fylld med luft.Man luftar på säkerhetsventilen.
Det är framförallt högre komfort och bättre värmestyrning vid olika utetemperaturer du får genom att inte alltid maxa värmen i tilluften och att använda el-radiatorerna i huset. Några vattenburna radiatorer hade varit bra istället för vissa av el-radiatorerna. Med lägre värmekurva och förskjutning kommer tanken att hålla lägre temperatur nertill och verkningsgraden COP samt effekt ökar något när den bara gör värme. För behålla varmvattenkapaciteten behöver övre delen av tanken hållas vid tillräckligt hög temperatur.Ok! Ska ta in offert på 2 st vattenburna element.
Jag har optimerat några F370 sista åren. De brukar ligga på knappt 70% ”uptime” som standard (dvs 16-17h om dygnet). När det är kallare än nollan vill man ju att de går 24/7.Helgens optimering ledde till 21,5 timmar aktiv tid per dygn. (Medel över 4 dygn). Tar några timmar att göra med nån finjustering efter 1-2 dygn men värt besväret i långa loppet.
Vänta lite här, värmer du med bara tilluften med en Nibe 470 och har resten elradiatorer?I så fall ska du inte strypa på trimventilen, du ska istället reglera med kurvan så att tilluften ligger lite högre än rumstemp, sen får du nog acceptera att värmepumpen inte nyttjas maximalt.Ska du ha mer värme från Nibe 470 så köp en vattenburen fläktkonvektor och placera någorlunda centralt i huset och kör in vattnet från värmepumpen i denna.