Författare Ämne: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730  (läst 1769 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rudrich

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« skrivet: 09 mars 2021, 18:25:13 »
Hej,

Jag har precis fått en Nibe 730 installerad i vårt hus som är 1 1/2 plan på 165m2 med vattenburna radiatorer.
Tycker att kompressorn låter mycket och ofta och undrar om det finns några konstigheter i meny 3.1 som ni kan hjälpa mig med.

Sida 1/14
Driftprioritering: Från
Varmvatten laddning (BT6): 50,0 °C
Varmvatten tapp (BT7): 52,1 °C
Beräknad framledning 1: 40,4 °C
Gradminuter: -320
Utetemperatur (BT1): -0,8 °C
Värmebärarpumphastighet (GP1): 30%

Sida 2/14
Framledningstemp (BT2): 49,1 °C
Kondensor retur (BT3): 42,2 °C
Beräknad framledning 1: 40,4 °C
Rumstemperatur 1 (BT50): ---
Extern framledning (BT25): ---
Gradminuter: -320
Extern justering: Nej
Golvtorksfunktion: Från

Sida 3/14
Hetgas (BT14): 102,7 °C
Vätskeledning (BT15): 42,5°C
Förångare (BT16): -6,9°C
Suggas (BT17): 8,2°C
Kondensor fram (BT12): 42,8°C
Kondensor retur (BT3): 42,2°C
Frånluft (BT20): 25,5°C
Avluft (BT21): 0,3°C

Sida 4/14
Värde, lufthastighetsgivare (BS1): 58,5
Referens, lufthastighetsgivare: 57,1
Minskning från referensvärde: 141 %
Fläkthastighet: 70%
Ventilation: Normal

Sida 5/14
Aktuell kompressorfrekvens: 0 Hz
Minsta tillåtna hastighet: 20Hz
Inverter: 40,0°C
dT Inverter - frånluft: 14,5°C
216 state: 1

Sida 7/14
Status intern tillsats: Från
Max inställd eleffekt: 6,5kW
Säkringsstorlek: 16A
Ström L1: 0,0A
Ström L2: 0,0A
Ström L3: 0,0A
Gradminuter: -320

Sida 8/14
Värme: 250,4 kWh
Varmvatten: 43,5 kWh
Ventilation: 11,2 kWh

De utelämnade sidorna verkar inte så relevanta men efter att ha läst en del reagerar jag över siffrorna på Sida 4, väldigt låg lufthastighet och då är ändå fläkthastigheten inställd på 70%. Dock så har jag ännu inte hunnit göra en rengöring och injustering av ventilationskanalerna men detta är inbokat imorgon (Första lediga tiden).

Den nya värmepumpen installerades 26/2 så den har inte gått så länge ännu men ser man under meny 3.2 (Kompressorinfo) så står det följande:

Antal starter: 260
Total drifttid: 188h
-av vilken varmvatten: 28h

Skulle gärna vilja höra lite vad ni med lite mer kunskap inom detta anser om värdena, är det okej med en låg lufthastighet och efter morgondagens injustering, vilket värde bör jag ha här? Kommer det stiga automatiskt när dem justerar in flödet på de olika frånluftsdonen som jag har. (Jag har totalt 4st i huset. Kök, tvättstuga och 2 badrum).

Väldigt tacksam för svar.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2021, 18:32:03 »
Måste vara något fel på fläkten eller så är friskluftsventilerna stängda i huset? Lufthastighetsgivaren ska visa runt 208 kbm/tim och lite mindre innan eventuell avfrostning.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Rudrich

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2021, 18:41:19 »
Har kollat friskluftsventilerna men samtliga är öppna.
Går jag runt och känner vid frånluftsdonen så känner man ett drag men i vissa mer än andra. Jag har bott i huset i 6 år och har aldrig rengjort kanalerna, kan detta bli bättre när kanalerna blivit ordentligt rengjorda och injusterade?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2021, 18:52:31 »
När är huset byggt? Min egen erfarenhet är att det bara är lite damm som samlas i kanalerna närmast frånluftsdonen. Enkelt att torka bort med en fuktig wettexduk. Ventilationsinjustering innebär bl.a. att man ställer in fläkten så man får rätt totalt frånluftsflöde. Varje frånluftsdon ska också ha ett korrekt flöde.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2021, 19:01:59 »
Du måste läst av vid nått konstigt tillfälle, detta ser inte ut att stämma:
Följande tyder på att kompressorn går:

Citera
Gradminuter: -320
Hetgas (BT14): 102,7 °C
Förångare (BT16): -6,9°C
Avluft (BT21): 0,3°C

Men andra värden säger att kompressorn inte går:

Citera
Kondensor fram (BT12): 42,8°C
Kondensor retur (BT3): 42,2°C
Aktuell kompressorfrekvens: 0 Hz

Kan du göra en ny avläsning så vi får lite bättre siffror?
Jag kan bara gissa att den stannat precis för att frosta av? ???

Jag tror lufthastigheten visas i l/s, 58,5 l/s = 210 m3/h vilket är OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad NiJa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
SV: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2021, 19:42:06 »
Har kollat friskluftsventilerna men samtliga är öppna.
Går jag runt och känner vid frånluftsdonen så känner man ett drag men i vissa mer än andra. Jag har bott i huset i 6 år och har aldrig rengjort kanalerna, kan detta bli bättre när kanalerna blivit ordentligt rengjorda och injusterade?

Rengjorda frånluftskanaler kan göra enormt stor skillnad. När jag för 5 år sen gjorde rent för första gången gick frånluften i ett av donen (badrummet) från 1 liter/sekund till 10 liter/sekund. Det blev en enorm förbättring! Om det är samma lika för dig vet jag såklart inte men rena kanaler är relevant.

Utloggad NiJa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
SV: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2021, 19:45:08 »

Jag tror lufthastigheten visas i l/s, 58,5 l/s = 210 m3/h vilket är OK.

Nej, i F730 visas värdet i m3/h

Utloggad Rudrich

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2021, 20:53:28 »
Du måste läst av vid nått konstigt tillfälle, detta ser inte ut att stämma:
Följande tyder på att kompressorn går:

Men andra värden säger att kompressorn inte går:

Kan du göra en ny avläsning så vi får lite bättre siffror?
Jag kan bara gissa att den stannat precis för att frosta av? ???

Jag tror lufthastigheten visas i l/s, 58,5 l/s = 210 m3/h vilket är OK.

Nu har jag kollat igen, var kanske som du misstänkte att det var precis när kompressorn slutade som jag olyckligtvis kollade senast.

Såhär såg det ut nu.
Sida 1/14
Driftprioritering: Värme
Varmvatten laddning (BT6): 45,6 °C
Varmvatten tapp (BT7): 51,3 °C
Beräknad framledning 1: 40,8 °C
Gradminuter: -500
Utetemperatur (BT1): -1,3°C
Värmebärarpumphastighet (GP1): 100%


Sida 2/14
Framledningstemp (BT2): 47,0 °C
Kondensor retur (BT3): 40,3 °C
Beräknad framledning 1: 40,8 °C
Rumstemperatur 1 (BT50): ---
Extern framledning (BT25): ---
Gradminuter: -500
Extern justering: Nej
Golvtorksfunktion: Från


Sida 3/14
Hetgas (BT14): 108,9 °C
Vätskeledning (BT15): 40,2°C
Förångare (BT16): -14,1°C
Suggas (BT17): 1,1°C
Kondensor fram (BT12): 47,8°C
Kondensor retur (BT3): 40,3°C
Frånluft (BT20): 24,4°C
Avluft (BT21): -8,3°C


Sida 4/14
Värde, lufthastighetsgivare (BS1): 57,9
Referens, lufthastighetsgivare: 52,6
Minskning från referensvärde: 10,0 %
Fläkthastighet: 70%
Ventilation: Normal

Sida 5/14
Aktuell kompressorfrekvens: 120 Hz
Minsta tillåtna hastighet: 20Hz
Inverter: 43,5°C
dT Inverter - frånluft: 19,1°C
216 state: 1

Huset är byggt 2001.


Utloggad Rudrich

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2021, 21:13:04 »
Tittar man pÃ¥ denna (Bifogad bild) frÃ¥n Nibes hemsida sÃ¥ ser man i det finstilta att de skriver ut l/s och sedan inom parantes m3/h, borde det inte tolkas som att det är just l/s som man kan läsa av eftersom de skriver det i den ordningen  Sc:,h

Utloggad NiJa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
SV: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2021, 21:22:44 »
Bild från Nibe F730 installationsmanual

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2021, 08:12:47 »
Jag kan tänka mig att enheten på luftflöde kan vara uppdaterad i nån uppgradering?
Det låter inte rimligt med 58 m3/h om fläkten går på 70%.
Kompressorn går upp till 120 Hz, det skulle den aldrig klara med så pass lågt luftflöde.

Men det finns en sak som oroar mig mer, och det är hetgastemp, den ligger lite för högt.
Skillnaden mellan avluft och förångare är också hög, det kan bero på att det börjar bli en del frost på förångaren vid avläsningen?
Värmebärarpumpen går på max, vill bara stämma av att du kör med alla termostater på max?
Öppna dom annars och reglera värmen inne med kurvan.

Ha lite koll på hetgastemp, om den fortsätter ligga så högt hela tiden så är det nått fel som kräver insats av en kyltekniker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Behöver tips till ny värmepump Nibe 730
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2021, 05:21:40 »
hög hetgastemp koksad olja och byte expansionsventil   tummenupp
Istället för att skriva ut en massa värden, kör loggning på pumpen istället, ställ intervallet på 1 minut och logga minst ett dygn.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!