0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Skall man sätta in temperaturgivare på rören?
Jag skulle sätta in en bypassledning på värmekretsen, det säkerställer korrekta flöden oavsett värmepumpens uteffekt.Läs gärna artikeln om tankar och bypass som jag håller på med: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.msg645345#msg645345Större delen av året, när din värmepump ger låg uteffekt kommer flödet över värmepumpens kondensor vara lägre än vad flödet i ditt värmeystem skall vara, därför kan det vara bra med en bypass och en extern cirkpump som gör att flödet över både värmepump och distributionsystemet alltid är vad de är designade för.
Eftersom det är 2 slingor så rekommenderar jag att man har tempgivare på respektive KB-retur samt möjlighet att reglera flödet individuellt på varje slinga.Om allt funkar som det ska så bör returtemp bli lika på varje slinga, men det kan vara bra att ha möjligheten att justera och att kunna lufta varje slinga för sig.
För att ge en nyans extra till råden som ges ska jag försöka förklara vad ett delfödeskoppel och varför man kopplar på det viset . En värmepump ska in i ett befintligt värmesystem vi tar ett flöde i en beräkning . VS kretsen har ett beräknat flöde på 1lps allt är injusterat efter dem tryckfallen i radiatorer , för att inte störa flödet/tryckfallen tar man på returen 2 t-rör ,, det kallas för en trycklös inkoppling . när värmepumpens flödes behov är Mindre tex 0,5 lps En behovet av det konstantflöde som behöver vara tillgängligt för att hålla avspegling av energi från radiatorer/golvvärme ..något att tänka på innan Bypass rekommenderas cc
finns på varenda hemsida från tillverkare ett exempel från Nibe http://www.nibe.se/nibedocuments/12861/M11124-2.pdf
Kanon, då slänger vi in två reglerventiler, typ STAD ventiler?
Kägelventiler hur adekvat blir det carln? köp MMA ventilerna . en ventil som är gjord och utformad för flödesinreglering cc
Kan inte låta bli att reagera på västkustkillens reaktion på min guide, samma guide som cocacola och Oraklet menar totalsågar arbetstank och volymtank tolkar västkustkillen som en rekommendation om att tank är bäst. En viss skillnad i tolkning om man säger så...
Okej, det blev lite lättare att greppa, finns det någon liknande princip för berg/jordvärme pump tillgänglig? För jag försöker se hur det blir med en Nibe 1255 men hjärnan hänger inte riktigt med. Men om det är så att jag skall ha solpaneler i framtiden, är det bättre att komplettera systemet med en arbetstank ? Men som sagt, jag är inte helt 100 % på systemprinciper, så kan ni klargöra era statements?CC tycker att det räcker med en Bypass? Blir lite konfunderad när jag läser , "För att ge en nyans extra till råden som ges ska jag försöka förklara vad ett delfödeskoppel och varför man kopplar på det viset" för att sedan skriva "något att tänka på innan Bypass rekommenderas" så anser du att man skall ha bypass eller inte?Tackar för allas engagemang, uppskattar det. Ha tålamod med mig
. Med extern pump har man också värmebärarcirkulation under varmvatten-uppvärmningen