Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 09 februari 2020, 17:04:41 »

Den va avstängd vid tillfället eftersom strömmen va bruten. Osäker på om jag slog på säkringarna till utedelen när jag slagit på till innedelen hoppas att jag aldrig gjorde det.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 februari 2020, 11:20:58 »

Ja det är positivt att utedelen kanske klarade sig. Den är ju 3-fas och drog den ungefär lika mycket på alla tre faserna spelar det ingen att roll om nollan och PEN-ledaren glappade ur då.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 09 februari 2020, 10:42:55 »

Öppnade utedelen idag och vad man kan se så ser det helt ut.. varistorn va hel på den och lamporna blinkar. Blinkade error men de beror väl kanske på att innedelen är avstängd..
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 08 februari 2020, 19:47:21 »

Felet är nog mitt. Kopplade in en ny grupp i skåpet o tydligen hade inkommande jord lossnat pga den va dåligt dragen vilket jag inte såg den är jag oskyldig till.. så spishäll ugn 2 cirkpumpar en luft luft. O sen luftvatten anläggningen strök med..
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 februari 2020, 18:41:20 »

Ajdå. Tur det finns reservdelar men de kostar särskilt om invertermodulen drabbats. Jag skulle nog ha bytt varistorer först innan jag testar igen. Och undersökt elcentralen. Hände det p.g.a. fel hos elnätsbolaget eller blev det felkopplat i bostaden? Man bör ju anmäla skadan och rådgöra med elnätsbolaget i så fall det berodde på dem.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 08 februari 2020, 18:33:11 »

Det är 3 fas 2120-16 utedel den har jag inte kollat än då smo40 är svart.. tror du de räcker att klippa bort varistorn och testa?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 februari 2020, 18:09:53 »

Är det en 1-fas utedel (F2120-8) som fått 400 V? Eller en 3-fas som fått 400 V nolla? I så falla kan det vara skador på det elektriska.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 08 februari 2020, 17:45:11 »

En sån där varistor har iaf stuckit vad jag kan se i innedelen.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 08 februari 2020, 17:42:50 »

Ok. Tror du de kan ha hänt nåt i utedelen?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 februari 2020, 15:46:19 »

Värmeeffekten ökar 3 ggr om man går upp från 230 V till 400 V. Det som smält i SMO40 kan vara varistorer vars uppgift är att skydda mot överspänningar.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 08 februari 2020, 15:10:14 »

Nån som har en aning hur mkt som kan ha gått sönder? Kan se en konding el nåt i smo40 som smällt. Kan de hänt nåt med utedelen oxå??  :'(

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!