Hej jag behöver eran hjälp jag får inte i gång min bergvärme pump den slår av vid uppstar larm kölbärar in för låg vad ska jag göra
-
Köldbärare ut ska det va
-
Någon som kan hjälpa mig kalt som bara den
-
Förmodligen går inte KB-cirkpumpen. Finns det ett lock på gaveln så öppna det och kolla med en spårmejsel om axeln går runt.
-
Hej purjo
Jag klantade mig och tröck på återgå till fsbriks inställningar och sedan startade den inte kan ser vara så att det är en instälningsfråga
-
Någon som vet hur man ska görs
-
Testa att ställa cirkpumpen på kontinuerlig drift.
-
G3 ?
-
Varför startar den inte spelade ingen roll med konternuelig drift körlärare in 5.8 och kölbärsre ut 5,9
-
Tror ni den fryser sönder om jag inte får i gång den
-
Ingen som har några förslag på hur jag ska göra
-
har du konstaterat att kb cp går än?
-
Den går sen slår den av efter ca 30 sekunder
Då är KB ut 2 grader och KB in 5 sedan larmar den
-
Ska man låta g3 stå på konternuelig över natten så den inte fryser sönder
-
Finns det tillräckligt med brine i systemet? (kolla plast kärlet vilken nivå det har)
Är det tillräckligt med sprit i brinen? (har ni fyllt på med vatten?)
Är smutsfiltret rensat på kalla sida (Om det sitter något)?
Har du säkerställt att cirkulationspumpen (G3) verkligen går? (är pumpen varm/låter? och kontrollerat att den inte fastnat enligt tidigare instruktion? Det finns en stor skruv längst bak på cirkpumpen öppna där och tryck in en spårmejsel och vrid runt)
Vad händer med GT11 när du startar värmepumpen? faller tempen snabbt eller tar det flera minuter?
Du kan prova att öka farten på cirkulationspumpen (G3 bakom ellådan på höger sida långt ner bakom frontplåten) och se om detta hjälper (fast jag tvivlar men en högre hastighet kan betyda att det inte hinner frysa i växlaren)
Om värmepumpen ändå inte går igång borde elpatronen gå in och hjälpa till
Kolla att inte överhettningsskyddet på elpatronen löst ut (sitter en knapp på ellådan för elpatronen precis ovanför cirkulationspumpen långt ner på vänster sida bakom frontplåten)
Knappen på denna lådan skall tryckas in HÅRT och eventuellt behöver du hjälp av en skruvmejsel.
-
Ingen risk att köldbäraren fryser, den ska klara -30 °C.
Men varför larmar den då KB in ligger kring 5 °C ? ???
-
Tack för alla svar.elen går och kan hålla hygglig temp. Frågan är varför jag skulle ställa om till fabriks inställningarna 😡. Jag tror att det är någon inställning där. Jag fick ställa om pumpen själv och jag har ingen aning om jag satt alla inställningar rätt. Fick knappt igång pannan överhuvud taget. Står i manualen att man kan återställa alla kundinställningar till fabriksvärden utan att inställningarna gjorda av installatören påverkas ej. Det kan jag säga att så är inte fallet.
-
Hej lmf
Tempen sjunker snabbt ner till ca 1,7 sedan larmar det. Vätska finns det
-
Eftersom tempen sjunker så snabbt från 5,5°C till 1,7°C så tider det på att det inte finns någon cirkulation.
Hur ser filtret ut? har du rensat det?
Går cirkulationspumpen?
-
Kan man se det i menyn att jag har satt på. Är det kölbärarpump. Nu gick pumpen i ca 7 minuter sen la den av
-
Nej du kan inte se i styrsystemet om cirkulationspumpen verkligen går..
Det du ser i styrsystemet är bara att styrsystemet vill att pumpen skall gå.
Du måste öppna pumpen som vi skrivit i tidigare poster och känna med en skruvmejsel att pumpen inte sitter fast.
men kolla först om det sitter ett filter på kall sidan och att inte detta filtret är igensatt.
Kan eventuellt sitta en låda av frigolit på slangen som går till bergvärmehålet
I denna låda sitter en ventil
Stäng den ventilen och öppna muttern
under muttern sitter ett filter fast med en spårring.
Hur filtret ser ut ser du på följande sidor
Länk 1 (http://www.rorprodukter.se/varme/smutsfilter_filterball/filterball_1_tum_pn16--9051765) och Länk 2 (http://www.marflowhydronics.co.uk/products/filterball/overview/)
-
Filtret var inte smutsigt. Tack alla för att ni försökt hjälpt mig. Jag får kolla cirkpumpen i morgon. Vill inte börja riva nu.
-
Det är egentligen inget konstigt att KB-temp sjunker då KB-pumpen startar, jag tror det handlar om nått annat.
Den ska inte larma på låg temp köldbärare ut såvida det inte är många minusgrader på tempgivaren.
Enda undantaget är om man råkat ställa in den för grundvattenvärme?
Kan du kolla inställningen i följande menyer?
9.1.5.1 (ska vara Nej) och 11.1.1 och 11.2.1 (ska vara -6 °C resp -8 °C).
Annars har du råkat ställa in värmepumpen för grundvattenvärme.
-
Hej carl
Ja den var inställd på grundvatten värme så nu har jag ställt den på nej. Och nu har pumpen gått i ca 10 minuter. Är det några andra inställningar som jag bör titta på som jag kan ha ställt fel. Tack för hjälpen
-
Du får ju trimma in en bra kurva mm, men annars tror jag inte att nått mer måste ändras. :-\
-
Jag tänkte det stog något om elnod eller vad den heter det är väl för att hindra korrosion i varmvatten beredaren ska den vara på ? och framlednig stog på max 80 låter väldigt högt men det kanske inte gör något
-
Hatten av för CarlN tummenupp/LOB
-
Verkligen stort tack tummenupp
-
Jag tänkte det stog något om elnod eller vad den heter det är väl för att hindra korrosion i varmvatten beredaren ska den vara på ? och framlednig stog på max 80 låter väldigt högt men det kanske inte gör något
Du kan ju sänka max framledning, vanligen används den för att skydda golvvärme från övertemp men man kan ställa in ett värde där om man vill annars med.
Det där med elanod beror på vad det är för material i din varmvattenberedare?
Själv har jag kopparberedare och saknar anod, men har man nått annat så kanske den ska vara aktiv? dontknow
Edit: Det är nog bara om VVB:n är i emalj som man behöver skyddsanod, annars ska det stå nej där.
-
Tack. Ska kolla vad det är för beredare
-
hej
Pumpen visar att den skickar ut ca 48 grader nu när det är 15 minus men när jag mäter med ur termometer så visar den bara på ca 44. Har ni några förslag på vad det kan bero på.
-
På vilket sätt mäter du?
-
På radiatorerna
-
Ok. Det är inte konstig om man tappar nån grad fram till dom. Mäter man med ir-termometer så är det bäst att mäta på en matt svart yta, t ex en bit eltejp, för att inte resultatet skall störas av reflektioner.
-
jag kör på kontinuerlig drift på cirkpumpen för att få 7 grader diff är det någon fördel att köra på auto mot kontinuerlig
-
Tänkte höra vad ni har för framlednings temp vi - 10
-
ca 40 gr, men det är ju väldigt individuellt från kåk till kåk. har du skapligt intrimmat värmesystem osv så oavsett vilka temperaturer man mäter sig fram till så är ju målet att få varmt i huset eller hur?. jag har med ir försökt att trimma in flödet över varje rad och märkt att man ibland kan få lite diff i mätresultaten (min ir kanske inte är den bästa) men ändå mät flera ggr vid varje mätning och ta ett medel värde.
och förresten vad är det som säger att min temp givare i pumpen visar rätt? det jag menar är trimma in så gott du kan och shunta ut så mycket du behöver för att få varmt. lycka till!!
-
Tack för bra svar. Hur stor skillnad är det i prestanda om man inte har exakt 7 grader i diff som ivt vill jag har ca 6 grader på värmebäraren