Hej,
en kort fråga:
Har i min Optima 600 sista dagarna haft problem med att utedelen isar igen och fläkten stannar ofta för avfrostning samt
att jag inte får ut så mycket värme som tidigare. Kikade i synglaset vid kompressorn och det är halv nivå, är det brist på
köldmedel som orsakar de täta stoppen för avfrostning samt tappad effekt?
Om det är brist på köldmedel, kan det vara jag som orsakat det med felaktiga inställningar i styrskåpet (Rego 800) ?
/Danne
-
tillägg:
ska jag, om det är brist på köldmedel, isf stänga av pumpen tills jag fått detta fixat?
/Danne
-
tillägg #2
T11, Givaren för köldmedietemperatur-förångare sjunker snabbt i temperatur...kan inte minnas att den gjort så tidigare...den
sjunker ner till -15° och mer därtill för att sedan efter/under avfrostning öka i temp igen...
/Danne
-
Låter som brist...tillkalla kyltekniker.
-
problemet löst... Thumbsup
får nog dra på mig dumstruten ett tag, har hittat felet som orsakat detta problem. ::)
På baksidan under gallret på utedelen där ny luft sugs in satt en matta bestående av pollen mm = helt igensatt.
Köldmedlet var innan jag rengjorde baksidan 1,2° och bara 1 minut senare hade det ökat till 9°.
Nu fungerar pumpen så som den har gjort tidigare, isar inte igen samt ger bra med värme... :)
:)