0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Enligt den formeln ger ju ett större deltavärde en större effekt eller?Efter justeringar jag gjort och erhållit större deltavärde på VB skulle ju, enligt de som svarade, effekten minska....... Jag ser fram emot vidare inlägg i denna tråden.
Enligt din tråd här så fick du ju minskat VB-delta:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45655.0
Om över VP:n ökar med bibehållet flöde så ökar avgiven effekt, ja.Man måste alltid ta hänsyn till flödet också (enligt formeln).Har man en VP som ger konstant uteffekt (on/off som de flesta med bergvärme har) så är enda sättet att öka deltat att strypa flödet.
Någon annan som kan göra samma uträkning i sin anläggning, vore kul med lite att jämföra med?