Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra? (läst 1214 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jras
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jras
Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
«
skrivet:
04 juni 2021, 15:59:07 »
Citera
Hej, Mitt första inlägg
Jag har kört fast och vore mycket tacksam för lite tips här.
Har en gammal jordvärmepump IVT greenline E16 från 2002, där HP högtryckspressostaten löser ut vid varmvattendrift.
Har läst vad ni andra har skrivit på detta suveräna forum och gjort en del själv;
Bytt flexslangar (som var fyllda med svart goja), (sköljde även igenom värmeväxlaren när jag var igång).
Bytt 3 vägs växelventil från honeywell till en LK systems som rekommenderades här.
Bytt värmebärarcirkulationspump (den som går mot radiatorsystem, den som sitter utanför/ovanför höljet), detta var dock förmodligen onödigt (ingen skillnad alls).
Knackat och skruvat lite på expansionventilen (typ ett halvt varv fram och tillbaks), för att kolla om den kanske hängt sig, men den verkar OK (svårt att avgöra dock).
Knackat lite på pressostaterna (märkte inget alls).
Kollat så att vv beredaren inte har mer luft flera gånger (borde inte finnas mer).
Diff mellan kompressortemp och och vv ut är ca 31 grader vid start (efter ett par min) och den ökar upp till ca 35 grader.
Bubblorna försvinner i synglaset först efter ca 30-40 min (vilket kanske tyder på brist på köldmedium? men då borde väl snarare lågtryckspressostaten lösa?).
Temp i jordslingan/köldbärarslingan är "normala", typ 7-8 grader in och 4 ut (diff ligger alltså ungefär vid 3.5 - 4 grader), nu när det är varmt ute.
Men trots allt fixande så löser HP pressostat ut vid varmvattendrift likt förbaskat. (När kompressortemp når ca 83-84 grader så löser den)
Vid vanlig radiatordrift så går den utmärkt.
Vad mer kan man göra själv? (innan man ger upp och ringer servicefirma (vilket jag gissar blir en dyr reparation där de behöver tömma hela kylsystemet mm)
Hemskt tacksam för tips och råd!
«
Senast ändrad: 04 juni 2021, 16:13:45 av jras
»
Loggat
Mattias34
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mattias34
SV: Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
«
Svar #1 skrivet:
04 juni 2021, 17:04:14 »
Citera
Hej
Prova att sänka vv-temperaturen ngra grader.
Det kan ju vara så att givaren för vv inte är helt ok.
Eller värmebärare in/ut.
Kan du kontrollera dem med egen termometer samt att de visar lika när kompressorn ej går. Returgivaren samt vb In/ut skall vara identiska när kompressorn ej går.
Loggat
jras
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jras
SV: Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
«
Svar #2 skrivet:
04 juni 2021, 18:16:57 »
Citera
Tackar! har redan sänkt varmvattentemp ett par grader för att testa men kan sänka mer förstås. Ska också mäta temperaturerna som du skriver! (värme ut in diff är ca 8-9 grader, men nån givare kan kanske ändå vara kass, så bra att testa )
Tack för tipsen
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3561
Karma +2/-0
HBerggren
SV: Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
«
Svar #3 skrivet:
04 juni 2021, 18:29:34 »
Citera
Tycker det är dags för kyltekniker som nästa åtgärd. Expansionsventil gissar jag på.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
jras
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jras
SV: Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
«
Svar #4 skrivet:
04 juni 2021, 19:06:31 »
Citera
Ah ok, hjälper inte att skruva mer på expansionsventilen?
(frestad att, när pumpen/kompressorn är avstängd, skruva expansionsventilen i botten, helt stängd då gissar jag, för att skruva upp (öppna) den igen samma antal varv, för att se om det hjälper? Men kanske bara dumt att riskera..? Vet du vad som händer när en sådan "går sönder"? Är det att den hänger sig och blir "trög")
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3561
Karma +2/-0
HBerggren
SV: Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
«
Svar #5 skrivet:
04 juni 2021, 19:30:55 »
Citera
Jag tänker på om gasen i powerhead-systemet har läckt ut så finns det ingen live reglerförmåga längre. Då blir lite lönlöst att justera manuellt känner jag.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
jras
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jras
SV: Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
«
Svar #6 skrivet:
05 juni 2021, 08:07:10 »
Citera
ok, tack!
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
«
Svar #7 skrivet:
05 juni 2021, 09:29:15 »
Citera
Jag håller med om att en kyltekniker bör kolla på grejerna.
Det kan t ex vara torkfiltret som sitter igen, då hjälper det inte att skruva på expansionsventilen.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
jras
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jras
SV: Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
«
Svar #8 skrivet:
05 juni 2021, 09:47:22 »
Citera
OK, tack för input!
Men den funkar ju bra vid vanlig radiatordrift (temperaturer ser vettiga ut, etc)...
Borde vara ett tecken på att expansionsventil och torkfilter är ok, eller?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
«
Svar #9 skrivet:
05 juni 2021, 14:29:54 »
Citera
Naa, torkfiltret kan släppa genom en del, då funkar det ändå OK vid lägre tryck.
Grejer är att det bubblar i synglaset + att HP löser, då är det inte pyspunka utan antingen fel på expansionsventilen eller att torkfiltret sitter delvis igen.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
jras
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jras
SV: Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
«
Svar #10 skrivet:
05 juni 2021, 17:54:30 »
Citera
ok bra input, nu lärde jag mig lite mer, tackar för det
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Bytt växelventil,mm, Högtryckspressostat löser ändå, vad mer kan man göra?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 674
dolda: 0
användare: 11
Användare online
:
Larsmaja
lubbis
Carl N
lars
svenske kocken
tompajan44
HBerggren
Dymo450
rocas
lucky_one
Jokkmokksjokke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info