Författare Ämne: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"  (läst 1406 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Woland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« skrivet: 16 oktober 2021, 14:35:03 »
Har nu haft problem med bergvärmepumpen (IVT Greenline HE17) i flera månader. Nu när det blev lite kallare slutade det fungera helt, larmet går typ en gång i timmen och värmen i elementen försvinner. Om jag clearar larmet och startar om pumpen så går den i någon timme till.

Installatören, som installerade pumpen för 10 år sedan, har varit här 3 eller 4 gånger. Försökt kontrollera all elektronik. Vad jag förstått har de inte hittat något konkret fel, men de bytte ändå en del, antagligen fasvaktsdelen (borde ha frågat men trodde saken var ur världen).

Så vad gör jag nu? Accepterar att jag får köpa ny bergvärmepump efter 10 år?

Kan det vara något annat fel än i pumpen? Finns det någon rimlig orsak att ha fasfel/över-underspänning i nätet så ofta? Jag bor i tätort, Nacka.

Kan jag sdjälv mäta om jag har fasfel/över-under-spänning? Att mäta vid en tidpunkt räcker ju inte, jag behäver i så fall något som kan mäta kontinuerligt och visa historik. Skulle ju vara tråkigt att köpa en ny pump och sen omedelbart få samma problem igen...

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2021, 22:40:05 »
Har den en riktig fasvakt eller använder den en tempgivare för att ”gissa” att den har fel fasordning?
Det har funnits pumpar som antar att den har fel fasföljd om inte nån av tempgivarna indikerar högre temperatur och om den givaren pajar eller kommer ur läge kan det bli denna typ av fel. Ingen aning om denna pump jobbar så.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2021, 23:41:48 »
Skulle tro att den kollar just på att hetgastemp stiger som den ska när den startar, detta är en variant av "fasfelsdetektor" som användes tidigare.
Så byte av hetgasgivaren kommer troligen fixa "felet".
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Woland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2021, 01:22:14 »
Tack för svaren! Jag har ingen aning om hur den kollar fasfel men jag ska försöka kolla!

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2021, 11:37:17 »
Har inte heller någon aning. Men kolla hetgasgivarens visade värde under uppstart om se om det känns rimligt. Har den stått stilla länge borde den vara 25-30 grader och bli 50-70 grader ett par minuter efter uppstart.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Woland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2021, 14:23:11 »
Då ska jag göra ett försök att hitta "hetgasgivaren" :)

Utloggad Woland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2021, 15:26:16 »
Den verkar gå enbart på elpatronen. Jag startade om den och clearade fasfelslarmen. Efter typ två minuter ser det ut så här:

Värmepump 1 AV
Tillskott AV
T2 Ute 7,5 grader
T3 Varmvatten 56,1 grader

T1 Framledning 36,1 grader
T1 Framledning börvärde 33,8 grader

T6 hetgas 30,3 grader
T8 Värmebärare ut 36,4 grader
T9 Värmebärare in 35,4 grader
T10 Köldbärare in 32,0 grader
T11 Köldbärare ut 30,6 grader

Ska inte ett av de här värdena visa temperaturen på köldbäraren från det borrade hålet och ligga på typ någon enstaka grad? Inte typ 30 grader??


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2021, 15:33:58 »
Köldbärarpumpen går nog bara när kompressorn går och båda verkar stå stilla. Då blir det temperaturer efter det.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Woland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2021, 16:26:38 »
Jag lyckas inte få kompressorn att starta alls. Det finns ju en timer så att det tar några minuter innan kompressorn kan starta efter start, men det händer inget efter det heller. På displayen står det fortsatt "Värmepump 1 AV". Jag hittar inga fler larm att kvittera. Kanske borde prova återställ fabriksinställningar...

Det står också:
Producerad energi 0,00KWH
Förbrukning eltillskott 6789KWH

Jag tolkar det som att det var ett tag sedan kompressorn var igång.

Fasfelsalarmen kommre fortfarande 3-4 gånger per dygn.

Och installationsfirman, energipartner, har varit här och felsökt tre gånger redan, senast för typ någon månad sedan. Suck. Samma fasfelslarm hela tiden.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2021, 21:17:15 »
Hmmmm....
Ködbärartemperaturerna är inte rätt, sådär varmt blir det inte ens när KB-pumpen står stilla om du inte har 30 C i pannrummet?
Men T6 visar ett rimligt värde om kompressorn står still.
Det kan vara så att din pump har en riktig fasföljdsvakt och att nått hänt som gjort att faserna nu är fel.

Har ditt nätbolag i samband med att felet uppstått gjort något?
Underhåll på elnätet (med strömavbrott)?
Bytt elmätare i huset?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Woland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2021, 23:02:53 »
Nu har de iofs just bytt elmätare, jag har haft felet emellanåt under ett par månader. Det verkar iofs vara värre nu, så det är inte omöjligt att elbolaget också har klantat till något.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2021, 23:23:06 »
Om felet uppstod i samband med bytet av elmätaren så har de troligen ändrat fasföljden vid bytet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2021, 10:41:10 »
Jag tycker det händer så fort man släpper en elektriker i närheten av ens anläggning ;)

Får några år sedan byttes en kabel i gatan, vilket gjorde att både jag och grannen fick problem med våra värmepumpar. Vi hade tidigare omkastad fasordning in i huset och nätbolaget "fixade" det, vilket fick till följd att VP:n stod stilla. De ändrade tillbaka till "fel" ordning.

När vi installerade solpanelerna i höstas så lyckades den elektrikern kasta om faserna in i huset, med påföljd att VP:n åter stod stilla. Då kastade de om faserna in till VP:n så att den åter funkade.

När sedan nätbolaget kom för att byta elmätare bad jag den installatören att rätta till fasordningen in i huset och jag ändrade själv tillbaka för VP:n, så nu skall allt ha rätt fasordning, och med lite tur så blir det rätt även vid nästa mätarbyte, och ev kabelbyte.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Woland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2021, 19:34:28 »
Tack för tipsen. Jag har bett en elektriker komma hit och kolla.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!