Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 21 december 2009, 01:00:36 »

"löpande justera flödet optimalt?"
Men det var ju därför jag köpte en Thermia Diplomat Optimum??   ::)
Skrivet av: Strip
« skrivet: 20 december 2009, 22:59:59 »

Något jag funderat en hel del på när jag läst manualer och skruvat på min egen pump, är varför det är så lite automatik inbyggt i pumparna? Användaren kan justera ganska många variabler, men är nästan alltid begränsad till fasta värden. Värden som kanske inte alltid är helt optimala, utan snarare en gyllene kompromiss.
Exempelvis Nibe F1245, där man monterat en relativt avancerad cirkulationspump för köldbärare, men man styr den inte över huvud taget. Varför låter man inte centralenheten med korta intervall utvärdera data från brinetemp, värmebärare, hetgas och suggas och allt vad det heter och löpande justera flödet optimalt? Varför låter man inte värmebärarpumpen justera sitt flöde allt efter stigande (eller sjunkande) temperatur i systemet? Man pratar om nån watt hit eller dit för driften av cirkulationspumpar, men det borde finnas betydligt mer att hämta med en maskin som alltid är optimalt inställd?

Du bör eftersträva en tempdiff på 2-5°C på kalla sidan (helst 2-3°C). Lägre tempdiff vid VV-laddning. Högre vid värmeladdning.
På varma sidan är optimal tempdiff 6-7°C, där den högre diffen erhålls vid låg framledningstemp (t.ex. 30-35°C) och den lägre diffen vid högre framledningstemp (>40°).

Om nu Elmer har rätt, varför sköts inte sånt av pumpens styrdator?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!