Titel: Diplomat 8 går 24H/dygn ,dålig verkningsgrad! Dåligt med kylmedia?
Skrivet av: brembo skrivet 07 februari 2011, 20:25:25
Hej!
Jag har en Diplomat 8 som går i princip 24tim/dygn även när det är plusgrader ute. Verkar som om den har svårt att få upp effektiviteten. Om den går hela tiden så borde värmen ta vägen någonstans men den håller ca 21grader inomhus. Kurva 40 och RUM 20, har haft detta värdet sedan installation 2006 och har fungerat tidigare, testade RUM 19.5 men med samma resultat.
Talade med Thermia service och han tor att det är dåligt med kylmedia " gas " i krompressorsytemet, detta misstänkte ha eftersom att varmvattnet är mycket varmt. Är det rimlig en rimlig diagnos? Finns det något sätt att mäta eller se kylmediat (typ " öga " som på gamla AC-system)?
Titel: SV: Diplomat 8 går 24H/dygn ,dålig verkningsgrad! Dåligt med kylmedia?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 07 februari 2011, 20:42:30
Inget synglas tyvärr huvuddunk  Men om du kollar i installatörs menyn så kan du se tryckrörs tempen.

Om du har en framledningstemp på 40 grader så borde du ha en tryckrörs temp som är mellan 35-40 grader varmare.  Är den mer än 40 grader över framledningen så kan man misstänka köldmediebrist.  Syns en fyrkant i displayen ibland?