Författare Ämne: koppla in inomhus givare hur nibe vvm 300  (läst 2552 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 88Danne

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
koppla in inomhus givare hur nibe vvm 300
« skrivet: 17 november 2013, 13:10:18 »
hej

Får inte min inomhus givare att funka har kopplat från 3-4 i vvm 300 till 1 och 4 på givare som är en honeywell T6360A. Kabeln jag har använt är en:

http://biltema.se/sv/Bygg/El/Kabelinstallation/Kabel-oval-35373/

och är ca 15m lång. När jag har kopplat in givaren och aktiverat rumsgivare så händer inget den kör bara på som vanligt även om jag reglerar på vvm 300 eller på givaren? varför är det så sja den vara kopplad på till 1 och 3 på givaren? måste ju kunna reglera något men framledningstempen står på samma hela tiden? vad ska jag göra? kan kabeln jag har använt vara på grov? någon som vet kan väl hjälpa mig

elschema http://www.google.se/imgres?rlz=1C1ASUT_enSE504SE504&espv=210&es_sm=122&biw=1517&bih=741&tbm=isch&tbnid=agRh5F-32YOM1M:&imgrefurl=http://www.diychatroom.com/f18/honeywell-t6360-thermastat-26523/&docid=dWXqFxgl7NpqjM&imgurl=http://i294.photobucket.com/albums/mm119/kentat_album/honeywell.jpg&w=277&h=222&ei=_6-IUuCtKeq04ASi2YCwDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:82&iact=rc&page=1&tbnh=178&tbnw=221&start=0&ndsp=20&tx=107&ty=86

Mvh danne

Utloggad 88Danne

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: koppla in inomhus givare hur nibe vvm 300
« Svar #1 skrivet: 17 november 2013, 13:33:56 »
det var en B inte en A givare.

schema http://www.bing.com/images/search?q=honeywell+t6360b&FORM=HDRSC2#view=detail&id=F652FC9BB894CD2CFE4203BAD27B1092FE2D58FA&selectedIndex=13

provade med en kortare kabel ingen skillnad där temeratren ska stå är det bara ----- (20grader) varför får jag inte fram det temperatren där?

Mikkel75

  • Gäst
Mikkel75
SV: koppla in inomhus givare hur nibe vvm 300
« Svar #2 skrivet: 09 september 2014, 16:29:11 »
Samma problem
Någon som har en lösning?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: koppla in inomhus givare hur nibe vvm 300
« Svar #3 skrivet: 10 september 2014, 07:38:27 »
Hej!
Om den kopplas mellan 1 och 4 så ska termostaten sluta kontakten då inställd temperatur är uppnådd.
Det du installerat kallas för rumstermostat, du ska ange i meny 2.5 hur mycket den ska förskjuta kurvan.
Du ska dÃ¥ ställa in ett minustal i meny 2.5 i VVM300 om jag har förstÃ¥tt manualerna rätt.  Sc:,h

(Du kommer inte kunna se nån rumstemp i menyn på VVM300)


Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!