Författare Ämne: Nibe F370 blockerad tillsatsvärmare ger inget varmvatten  (läst 7566 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Henrik Skärnell

  • Gäst
Henrik Skärnell
Nibe F370 blockerad tillsatsvärmare ger inget varmvatten
« skrivet: 27 maj 2017, 10:20:42 »
Hej,

Har för andra morgonen den senaste veckan inte kunnat få fram varmvatten i duschen på morgonen. När jag tittar till värmepannan ser jag att tillsattsvärmaren står som blockerad, värmepumpen går, men varmvattnet är bara 30 grader. Byter jag från auto till manuell i värmepumpsmenyn startar tillsattsvärmaren och värmer varmvatten. Men ska inte värmepumpen själv klara av detta utan tillsatsvärmaren?

Pannan ger inga felmeddelanden.

Jag har sedan i november misstänkt att det varit något konstigt med pannan då vi plötsligt började få väldigt hög förbrukning. Detta var i samband med att pannan uppförde sig konstigt vilket resulterade i att ljuset fladdrade lite i huset och slutligen gick säkringen inne i pannan. Vi trodde först att pannan hade gått sönder men pratade med servicekille som inte ville åka ut en lördagkväll i onödan och han tipsade oss om att det fanns en säkring inne i pannan som vi kunde återställa. Efter att vi återställde säkringen uppförde pannan sig vad vi tyckte normalt igen och vi har inte sedan dess haft problem med belysningen. Vi är ett hushåll på två vuxna och en bäbis och har högre elförbrukning som förra ägarna som var 2 vuxna och 4 tonårsbarn. Problemet är att detta är första året i huset och jag kan inte avgöra vad som är normalt.

Jag tror jag ska ringa efter en tekniker på måndag. Men det kan vara bra och höra sig lite för innan så man förstår vad problemet kan vara. Med den kunskap jag har om värmepumpar så borde det vara något konstigt med den, men jag tycker ju att pannan borde indikera detta.

Tacksam för svar!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Kan du läsa av följande temperaturer på din panna?
BT 16 förångare
BT 18 kompressordrift
BT 19 elpatrondrift
BT 20 frånluft
BT 21 avluft
Läs av när kompressorn går.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Henrik Skärnell

  • Gäst
Henrik Skärnell
SV: Nibe F370 blockerad tillsatsvärmare ger inget varmvatten
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2017, 11:00:29 »
Nu när jag stängt av automatik och satt på tillfällig lyx står det följande:
BT 16 24.4
BT 18 54.5
BT 19 55.5
BT 20 23.3
BT 21 24. 0

Loggade detta innan jag gick över till manuell samt tillfällig lyx:
Date   Time   version   R-version   BT1   BT2   EB100-EP14-BT3   BT6   BT7   EB100-BT16   EB100-BT18   EB100-BT19   EB100-BT20   EB100-BT21   BT50   Tot.Int.Add   Alarm number   Calc. Supply   BT1-Average   Relays PCA-Base   Prio
2017-05-27   09:38:23   7641   4   160   211   211   210   326   239   211   209   228   235   220   0   0   240   160   2   20

Gjorde detta i samband med att jag uppgraderade mjukvaran. Det är avläst presis efter omstart. Innan uppgraderingen så gick kompressorn och tillsatsvärmaren var blockerad. Det tolkar jag som att det är:
BT 16  23.9
BT 18 21.1
BT 19 20.9
BT 20 22.8
BT 21 23.5

Henrik Skärnell

  • Gäst
Henrik Skärnell
SV: Nibe F370 blockerad tillsatsvärmare ger inget varmvatten
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2017, 11:08:32 »
Nu när jag stängt av automatik och satt på tillfällig lyx står det följande:
BT 16 24.4
BT 18 54.5
BT 19 55.5
BT 20 23.3
BT 21 24. 0

Loggade detta innan jag gick över till manuell samt tillfällig lyx:
Date   Time   version   R-version   BT1   BT2   EB100-EP14-BT3   BT6   BT7   EB100-BT16   EB100-BT18   EB100-BT19   EB100-BT20   EB100-BT21   BT50   Tot.Int.Add   Alarm number   Calc. Supply   BT1-Average   Relays PCA-Base   Prio
2017-05-27   09:38:23   7641   4   160   211   211   210   326   239   211   209   228   235   220   0   0   240   160   2   20

Gjorde detta i samband med att jag uppgraderade mjukvaran. Det är avläst presis efter omstart. Innan uppgraderingen så gick kompressorn och tillsatsvärmaren var blockerad. Det tolkar jag som att det är:
BT 16  23.9
BT 18 21.1
BT 19 20.9
BT 20 22.8
BT 21 23.5

Såg att kompressorn inte går nu, och att tillfällig lyx precis gått av då varmvattnet har värmts klart.

Henrik Skärnell

  • Gäst
Henrik Skärnell
SV: Nibe F370 blockerad tillsatsvärmare ger inget varmvatten
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2017, 11:58:44 »
Nu kör kompressorn igen efter att jag duschat.

BT16 26.0
BT18 30.7
BT19 30.4
BT20 24.8
BT21 25.5

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Ser ut som att kompressorn är paj.  :'(
Normalt ska temperaturerna på avluft och förångare bli betydligt lägre än frånluften när kompressorn gått ett tag.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Henrik Skärnell

  • Gäst
Henrik Skärnell
SV: Nibe F370 blockerad tillsatsvärmare ger inget varmvatten
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2017, 00:29:09 »
Ser ut som att kompressorn är paj.  :'(
Normalt ska temperaturerna på avluft och förångare bli betydligt lägre än frånluften när kompressorn gått ett tag.
Tack! Detta skulle förklara vår elförbrukning. Jag får ringa efter service på måndag. Konstigt att inte pannan gett ett felmeddelande.

Henrik Skärnell

  • Gäst
Henrik Skärnell
SV: Nibe F370 blockerad tillsatsvärmare ger inget varmvatten
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2017, 08:10:45 »
Hade en servicetekniker hemma. Kondensorn hade gått sönder. Nu är det åtgärdat.

Trist att detta hände så snart efter att man flyttat till huset så att man inte hade någon referens. Även om man misstänkte att något var fel kunde man inte svära på det. Inte lätt att säga emot när man ringer service och tror att något är fel och att man får som svar att det är normalt och att vi bara är nojiga för att det blivit vinter. Tack för hjälpen!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!