Min gjorde samma sak och då var det Expansionsventilen på gasen som strulade. Fick den bytt och det funkar utmärkt inga larm på flera år. Kontakta en vvsfirma som installerar IVT så fixar dom service. Borde komma på ett par dagar, är ju inget roligt att köra på enbart tillskott.
hej!! det var växelventilen så den är ut bytt, lite luft oxå sen det ordnade han sen fick han bråttom iväg och visade mig var jag kunde lufta eftersom han tyckte skillnad på GT8 och GT9 var för lite.
Citat från: sussiq82 skrivet 19 december 2010, 15:17:45hej!! det var växelventilen så den är ut bytt, lite luft oxå sen det ordnade han sen fick han bråttom iväg och visade mig var jag kunde lufta eftersom han tyckte skillnad på GT8 och GT9 var för lite.Vad??? Skillnaden GT8 - GT9 är ju alldeles för stor. Den är 12-14 grader och skall helst vara 5-10 grader.
Det var märkligt. Skulle vi kunna få samtliga temperaturer igen som förut när pumpen värmer radiatorerna utan tillsatsel?
Ingen som kan tolka IVT GT1-bla bla. Jag fattar inget av gt snacket Men jag kanske kan tillföra lite om ngn sägerKB INKB UTvb F OSV
Tempen som beskriver kompressor, är det hetgas temp(tryckgas)? Har pumpen R407c?Om det är det så så är den lite låg borde vara 30 grader mer än utgående VB.