Ämnessammanfattning

Skrivet av: jwallen
« skrivet: 17 augusti 2005, 10:08:50 »

Jag tror detta beror på att då utomhustemperaturen överstiger värdet för värmestopp kommer 3-vägsventilen att förbli mot varmvattenberedaren.
Då pumpen bryter med driftpressostaten och temeraturen kommit upp i ca 55-60 graders framledningstemperatur och returen ligger 4-6 grader under tror styrenheten att den återgått till värmeproduktion.
Eftersom max returtemp normalt är satt på 48 grader kommer den nu att indikera "Hög Retur".

Höj detta värde till ex. 55 grader så tror jag ni slipper indikationen......


Har haft min Diplomet 8 TWS igång sedan början av juni och råkade också ut för detta med "Hög Retur" i början.
Efter jag höjde värdet för värmestopp till 30 grader av den anledningen att jag ville "flytta runt" en del av värmen från övervåningen till bottenvåningens golvärmeslingor av komfortskäl upphörde "fenomenet" samtidgt som golven på bottenvåningen blev betydligt skönare att gå på.
Detta bekräftar ovanstående så mitt tips är, om man accepterar ökad elförbrukning pga av kontinuerlig gång på cp, att höja värdet för värmestopp så slår man två flugor i en smäll - bättre komfort och slipper ett irriterande "Hög Retur" på displayen.

/Jonas
Skrivet av: Ulf H.
« skrivet: 17 augusti 2005, 08:35:50 »

Hej!
Jag fick exakt samma larm. Jag har höjt returen till 50 grader. Efter det har jag inte sett något larm.
Hälsningar Ulf
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 juli 2005, 21:24:41 »

Janne på Thermias maskiner med inbyggd VVB finns ingen strypmöjlighet för vv kretsen. Polarna i Arvika fixar det från fabrik.
Cirkpumpen kan köras i vilket läge man vill, vv produktionen funkar vilket som.
Cirkpumpen ställs in så att man får en "bra cirkulation" (normalt delta t) vid värmedrift.

Larm för hög retur avi vv produktion men kan (dumt nog) visas i displayen. När hög retur är "aktivt" (värmedrift) då stannar ju VP direkt vid hög retur!!!!!!!!!!!!!

Jag vet för min VP hade ett seriefel, på min var hög retur felaktigt aktiv vid vv produktion. Det medförde ett rätt långt kompressorstopp efter varje vv cykel även vid direkt behov av värme!!!!!!!!!!!!!
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 09 juli 2005, 19:47:38 »

Är inte kung på diplomatens styr, men visst är det som Bertil säger, den anser att returen går över det inställda värdet för radiatordrift trots att den gör varmvatten. Får larmet varje vv-cykel på min villa å det är som det ska om än ologiskt..så det är som Bertil säger:

Citera
Som tidigare sagts är hög retur inte "aktiv" vid vv beredning, men det kan visas i displayen. Pumpen styrs enbart av framledningstempen med hjälp av drifttermostaten. ( VP går till maxtemp vid varje vv cykel)
Med andra ord, allt ÄR i sin ordning.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 09 juli 2005, 19:38:17 »

Jag vill säga mitt vanliga trix.  Justera VP flödet.....

Ställ start temp på 42 grader låt returtemp stå på 48 grader. Har du då diff temp vid 48 grader på 8 grader så blir vattnet max 56 grader annars blir det hög temp(HT) alarm.

Ställer ni diff temp stryper flödet vid varmvatten laddning till 10 grader kan ni få 58 grader som max om ni ej skall få HT retur. Sen om ni har växelventil kyls kondensorn ner lungt och sansat via ert kalla rad vatten till säker nivå ( finns nog i Ert program hos Thermia VP ) Detta borde gälla i Auto läge. VP Cirk pumpen går ca 3-5 min efter kompr. stopp.
Skrivet av: Pumpen
« skrivet: 09 juli 2005, 19:20:25 »

Hejsan !
Fick mn TWS installerad i slutet av Juni! Igår gick pumpen i läge auto och då fick jag detta meddelande oxå!
Undrar precis som Rodge, "Ska man vara oroad eller är det som Bertil säger att det är lugnt ändå?"

Skrivet av: Rodge
« skrivet: 08 juli 2005, 20:53:16 »

Är ny med bergvärme sedan två veckor tillbaka.
Har redan konstaterat att det spelar igen roll om man kör enbart varmvattenprod. eller Auto, jag får indikeringen "Hög retur" i alla fall.
Ute temperaturen är 26-29 grader.

Ska man vara oroad eller är det som Bertil säger att det är lugnt ändå?

// Rodge
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 15 juni 2005, 23:11:49 »

Det sista rådet att höja ända upp till 55 gr.( om det går ) för att slippa ind är ej rätt. Thermia har ju någon anledning satt default på 48 grader. Om man skall höja så måste man höja i små steg ex vis till 50 retur.  Aldrig till max temp hos VP.

Citat från: diplomaten skrivet 2005-05-31, 23:28:34  ( det låter mycket bättre)
Citera
Med VP i driftläge "endast varmvatten" kan detta meddelande komma, det är inget fel. Jag fick själv detta meddelande i displayen och ringde direkt till installatören och fick förklarat för mig att det var OK.
Som jag fattade det beror det  på att VP jobbar upp VV-temp till ca: 57 gr innan den bryter och då blir returen lite för hög. När man då kör endast VV så släpps inte sista skvätten ut i radiatorsystemet, när VP går i läge AUTO skickas sista skvätten ut och returvatten från radiatorerna kyler ner tempen.
Oroa er inte, det är OK och försvinner med VP i läge AUTO (om inte värmestopp har uppnåtts)

Då får man också fördelning av värme-kyla  i bostaden om man har golvvärme eller fläkt konvektorer.
Skrivet av: Jukkas_Thermia DPL
« skrivet: 15 juni 2005, 22:25:23 »

Jag tror detta beror på att då utomhustemperaturen överstiger värdet för värmestopp kommer 3-vägsventilen att förbli mot varmvattenberedaren.
Då pumpen bryter med driftpressostaten och temeraturen kommit upp i ca 55-60 graders framledningstemperatur och returen ligger 4-6 grader under tror styrenheten att den återgått till värmeproduktion.
Eftersom max returtemp normalt är satt på 48 grader kommer den nu att indikera "Hög Retur".

Höj detta värde till ex. 55 grader så tror jag ni slipper indikationen......
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 juni 2005, 23:45:03 »

Som tidigare sagts är hög retur inte "aktiv" vid vv beredning, men det kan visas i displayen. Pumpen styrs enbart av framledningstempen med hjälp av drifttermostaten. ( VP går till maxtemp vid varje vv cykel)
Med andra ord, allt ÄR i sin ordning.

Dock möjligen lite ologiskt kan tyckas att det visas, när det är avaktiverat!!

Det kan va värt att nämna att Thermia råkade släppa ut några för ca 5 år sedan, där ovanstående inte var "avaktiverat" i styren. Jag fick naturligtvis en sån maskin. Det resulterade i att efter varje vv cykel fick jag VP stopp pga av hög retur!!
Vp ska naturligtvis direkt skifta till värmeprod om behov finnes ( minst - 60 gradminuter som fabriksinställt värde).
Det ändrade Thermia gratis och franco men dock på mitt initiativ. Det kan tyckas svagt att man inte spårade alla sålda maskiner!!!

pumpa på  ;)
Skrivet av: GAPa
« skrivet: 01 juni 2005, 11:50:30 »

Med VP i driftläge "endast varmvatten" kan detta meddelande komma, det är inget fel. Jag fick själv detta meddelande i displayen och ringde direkt till installatören och fick förklarat för mig att det var OK.
Som jag fattade det beror det  på att VP jobbar upp VV-temp till ca: 57 gr innan den bryter och då blir returen lite för hög. När man då kör endast VV så släpps inte sista skvätten ut i radiatorsystemet, när VP går i läge AUTO skickas sista skvätten ut och returvatten från radiatorerna kyler ner tempen.
Oroa er inte, det är OK och försvinner med VP i läge AUTO (om inte värmestopp har uppnåtts)
Samma sak har börjat hända för oss nu när det har blivit varmt ute. Jag utgick direkt ifrån att det är som Diplomaten säger även om jag aldrig frågade installatören.
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 01 juni 2005, 10:01:19 »

Nu är min logger igång igen och Rickards teori om cirkpumpen kan stämma (den står på fabriksinställning fortfarande). Jag har kanske lite för låg vb-diff och ska prova att ställa ner hastigheten ikväll.

Christian

http://logger.ortendahl.nu
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 31 maj 2005, 23:28:34 »

Med VP i driftläge "endast varmvatten" kan detta meddelande komma, det är inget fel. Jag fick själv detta meddelande i displayen och ringde direkt till installatören och fick förklarat för mig att det var OK.
Som jag fattade det beror det  på att VP jobbar upp VV-temp till ca: 57 gr innan den bryter och då blir returen lite för hög. När man då kör endast VV så släpps inte sista skvätten ut i radiatorsystemet, när VP går i läge AUTO skickas sista skvätten ut och returvatten från radiatorerna kyler ner tempen.
Oroa er inte, det är OK och försvinner med VP i läge AUTO (om inte värmestopp har uppnåtts)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 maj 2005, 21:54:47 »

Prova ställa ned cirkpumpen för radiatorkrets och varmvatten, den kan lösa på driftpressostaten när ni bara kör tappvarmvattentillverkning, driftpressostaten kan då resultera i ett hög returtemplarm, utan att maskinen löser ut. (Spekulerar)

Med lägre flöde genom beredaren så får ni varmare tappvarmvatten och lägre returtemp, dessutom blir verkningsgraden högre på värmepumpen med lite större tempdiff på värmebäraren.

Jag gissar att ni båda kör varma sidans cirkpump på läge 3...
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 31 maj 2005, 10:07:13 »

Exakt samma sak har hänt mig, andra eller tredje dagen med vp. Endast vv-produktion, utegivaren visade 18 grader tror jag.
Jag sade tyst för mig själv "en gång är ingen gång" och sen dess har det inte hänt igen vad jag vet men jag bor ju inte i garaget där pumpen står så jag är förstås inte säker. Och loggern ligger just nu nere pga datortrubbel...

Bertil?
Skrivet av: MF
« skrivet: 31 maj 2005, 09:50:39 »

Observerade att jag hade fått texten "Hög retur" i displayen av någon anledning.
Då jag endast har pumpen i driftläge varmvatten så känns det märkligt.

Uppfattar det inte som ett larm, då larmindikatorn inte blinkade.

Tyvärr så hade pumpen stannat och jag kunde inte se vilka temperaturer som var/varit, saknar också logger.

Pumpen borde inte schunta ut något på VB-sidan vid varmvatten drift, eller.......

Har någon upplevt något liknande ?

/MF

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!