Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Erik-NA skrivet 05 januari 2013, 21:52:25
-
Vad är fabriksinställning för Optima 700 (kolvkompressor) gällande varmvatten med Rego 800 firmware 3.30.0 eller senare?
- T3 starttemp
- T8 stopptemp
- T9 stopptemp
Har bytt firmware i REGO 800 och det är lite oklart vad fabriksinställningar blir med firmware 3.30.0 eller senare.
Äldre manuler till Optima 700 säger:
- T3 starttemp = 44°
- T8 stopptemp = 48°
I äldre firmware saknas T9 stopptemp för varmvatten.
Optimor med skrollkompressor har andra fabriksvärden:
- T3 starttemp = 52°
- T8 stopptemp = 54°
- T9 stopptemp = 59°
-
På min med rego 603 så är standard med start på gt3 42.5 grader och stopp 47.5. Returgivaren till vp får inte gå över 48 grader.