Det Carl N skriver är helt korrekt. Det innebär att du måste mäta mellan faser efter mjukstartaren. Skulle du mäta mot nolla blir det fasen som går direkt genom mjukstartaren som även går genom kompressorlindningen bakvägen och uppfattas som att det finns samtliga 3 faser, fast det är samma. Men mät upp mellan faser!
Det jag finner udda är att jag tror ej att en trasig mjukstartare löser säkringar, däremot motorskyddet före mjukstartaren. I mitt fall blåste jag inga säkringar. Det är därför bra att göra en resistansmätning mellan kompressormotorns faser och kolla att värdena är lika.
Det går bra att ersätta mjukstartaren med en kontaktor, i exempelvis Nibe 1210 kunde man ta loss kontaktorn och uppgradera med mjukstart, vilket jag gjorde. Följande gäller för mjukstartare Carlo Gavazzi MSR 10-312. L1, L2 L3 dras till kontaktor 1,3,5, , U, V W dras till kontaktor 2, 4, 6. De som går till A1 och A3 kopplas till kontaktorns spole, A1 och A2.
Själv knäckte jag en mjukstartare för att det förmodligen uppstod gnistor i frånskiljaren framför vid tillkoppling, den hade förmodligen ärgat i kontaktytorna, och en Triac som styrde en av faserna i mjukstartaren gick sönder. Problemet upptäckte jag genom att en av matningsfaserna till värmepumpen hade lägre spänning.