Hej!
Händige herrn (jag) installerade en innegivare RG20 till en Nibe 1225 8kw.
I vanliga fall dubbelkollar jag allt innan jag pillar men denna gång stängde jag bara av vp på strömknapppen :::_)
Kopplade in innegivaren enligt anvisning på plint 1, 4, 5 och 6 och slog på strömknappen.
Direkt strömknappen slogs på hördes en halvhögt brummande några få sekunder och sen sköt en säkring i proppskåpet och vp larmande HP/MS.

Kopplade ur innegivaren och startade vp igen med samma resultat som ovan.
Har sökt på forumet och testat att koppla bort kompressorn från mjukstarten och då löser inte säkringen.
Det är 400 volt mellan faserna efter mjukstarten när kompressorn är elekriskt frånkopplad.

Kan kretskortet ha skadats när inkoppling gjordes utan att bryta strömmen till vp:n?
Nån som har förslag på felsökning?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: HP/MS Larm 1225 8
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2020, 16:37:00 »
Själva mjukstarten är en ganska vanlig felkälla har jag sett här på forumet. Den ska ju bl.a. minska risken att säkringarna löser ut vid starten. Tror någon kopplade förbi den och provade om kompressorn startade ändå(?) Finns säkert många trådar om mjukstarten om man söker här på forumet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad NS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS Larm 1225 8
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2020, 17:26:07 »
Ja, jag har också läst en massa om problem med mjukstarten.
Ska försöka koppla förbi den på nåt sätt och testa.

Utloggad NS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS Larm 1225 8
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2020, 18:45:23 »
Måste tydligen skaffa glasögon, det är bara lite drygt 300 volt mellan faserna efter mjukstarten, behöver jag testa att koppla förbi mjukstarten eller kan jag köpa en ny direkt tror ni?

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS Larm 1225 8
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2020, 19:45:23 »
Jag tror inte du kan mäta så. Testa att koppla förbi den i stället.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS Larm 1225 8
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2020, 00:18:18 »
Om mjukstarten inte är igång ska det inte vara nån spänning alls mellan faserna efter.
En fas går rakt genom, de andra två får bara spänning när kompressorn ska gå.
Har du spänning ändå är det troligen mjukstarten som är paj.
Men du måste mäta mellan faserna, mät inte mellan fas-nolla, det säger inget.
« Senast ändrad: 01 augusti 2020, 00:20:33 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad NS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS Larm 1225 8
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2020, 09:29:01 »
5-10 sek efter start så är det lite drygt 300 volt mellan faserna L1 och L2 och det är väl anledningen till att kompressorn försöker hosta igång direkt.
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
På matningssidan till mjukstarten är det 400 volt.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS Larm 1225 8
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2020, 16:21:05 »
Det Carl N skriver är helt korrekt. Det innebär att du måste mäta mellan faser efter mjukstartaren. Skulle du mäta mot nolla blir det fasen som går direkt genom mjukstartaren som även går genom kompressorlindningen bakvägen och uppfattas som att det finns samtliga 3 faser, fast det är samma. Men mät upp mellan faser!

Det jag finner udda är att jag tror ej att en trasig mjukstartare löser säkringar, däremot motorskyddet före mjukstartaren. I mitt fall blåste jag inga säkringar. Det är därför bra att göra en resistansmätning mellan kompressormotorns faser och kolla att värdena är lika.

Det gÃ¥r bra att ersätta mjukstartaren med en kontaktor, i exempelvis Nibe 1210 kunde man ta loss kontaktorn och uppgradera med mjukstart, vilket jag gjorde. Följande gäller för mjukstartare Carlo Gavazzi MSR 10-312. L1, L2 L3 dras till kontaktor 1,3,5,   , U, V W dras till kontaktor 2, 4, 6.  De som gÃ¥r till A1 och A3 kopplas till kontaktorns spole, A1 och A2.

Själv knäckte jag en mjukstartare för att det förmodligen uppstod gnistor i frÃ¥nskiljaren framför vid tillkoppling, den hade förmodligen ärgat i kontaktytorna, och en Triac som styrde en av faserna i mjukstartaren gick sönder.  Problemet upptäckte jag genom att en av matningsfaserna till värmepumpen hade lägre spänning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!