Skrivet av: Börje__
« skrivet: 16 september 2022, 19:56:27 »

Om du har 3675 drifttimmar 2021 blir detta tror jag ca 8.000kWh om pumpen drar ca 2,2kW.
Därför kan ditt problem vara de andra 11.500kWh i hushållsström inkl. elvattenberedare.
Jag skulle stänga av hela huset dvs alla säkringar och se vad som verkligen förbrukar vad, genom att titta på förbrukningen* på elmätaren, säkring för säkring.
 Utom kyl och frys då 🤯

*1.7.0 Momentant förbrukad effekt (aktuell effekt i kW), syns på de nya elmätarna om du har en sån
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 16 september 2022, 19:16:13 »

Den fristående elektriska varmvattenberedaren kanske drar en del ström "i onödan" - förstås beroende på vilka behov du har? För visst har värmepumpen inbyggd varmvattenberedare också? Hur varmt varmvatten har du? Ju varmare, desto mera el och fler starter.

Att värmepumpen startar några per dygn är normalt även om inget tappvarmvatten används på sommaren. Vet inte exakt hur snabbt vattnet svalnar i din pump.

51 timmar eltillskott 2021 är 1,3% av det årets drifttimmar och känns väl inte så dåligt.

Totala drifttiden är bara 10594 timmar. Den siffran har nog varvat mätaren, så den får man ta med en nypa salt, annars skulle det ju bara bli 500 timmar per år. Men eltillsatsen 987/21 år = 47 som ju är ungefär 51 som du hade 2021.
Skrivet av: Apelsin
« skrivet: 16 september 2022, 18:41:42 »

Tack för allas input!

Provar att starta på ruta 1! Här kommer lite siffror:

Villa enplan (ca -57 )i skåne ca 120 kvm ( 5 äldre radiatorer + 3 nyare radiatorer insatta när pumpen installerades+ en vattenburen handdukstork) + källare ca 78 kvm ( golvvärme vattenburen).

Isolering vet jag inte något om, men huset har putsfasad över orginaltegelfasad.


Borrhål ca 140 m från år 2001


Pump: IVT greenline c7 från 2001 kopplad med en fristående varmvattenberedare Nibe ( typ ES23-219 från 2004, effekt 1000w/3000w tryck 10 bar).


(Vid golvvärmeslingor sitter en MYSON CP 63, strax utanför ivt pumpen sitter ALTECH CPA 130-6M.)


Drifttimmar 2021 = 3675 timmar

Eltillskott 2021 = 51 timmar


Inomhustemperaturen har legat kring 20-21 grader. Alla radiatorventiler fullt öppna.


Total årsförbrukning 2021 = 19464 kwh
(1 sommar månad var huset tomt)

Begriper inte hur jag ska räkna ut vad pannan använt i kwh. Hushållselen kan inte vara stor % av totalen.

Pannan visar idag siffror för drifttid;
10594 tim
-488 % vv   -588% rad
Tillskott 987 tim

Tycker att det låter som att pannan går för jämnan, har ingen exakt siffra på starter. Det jag tycker är konstigt är att pannan startar flera gånger under sommaren och gör vatten trots att inget vatten använts? Pannan står i sommarläge och har ingen värme på radiatorer.

Gör denna info någon klokare dontknow
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 16 september 2022, 13:42:46 »

På min C7 från 2002 går GT6 aldrig över 82-83 grader vid varmvattenproduktion mätt med en temperaturlogger och dess egna temperaturgivare.
Vad pumpens original GT6-givare visar då vet jag inte mer än att den visar fel och har gjort så i en himla massa år.

Du skall absolut kolla med en annan "termometer" först innan du gör något annat. 
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 16 september 2022, 12:54:14 »

Men vad är det för fel på nuvarande pump då? Nu frågar du om hetgastemperatur, men det finns mycket som kan vara fel. Kanske börja lite på ruta 1 och nysta där:

Så posta saker som vad du har för hus, hur stort, välisolerat?, var det ligger, golvvärme/radiatorer, hur mycket elförbrukning per år (totalt och av värmepumpen om du vet), hur många timmar den gått, hur mycket eltillsats den använt genom åren.

Du kan också börja skriva upp antal körningar/timmar/eltillstas osv dagligen och även ha koll hur kallt det är ute ett tag, och se vad du har för förbrukning nu.
Skrivet av: Apelsin
« skrivet: 16 september 2022, 10:24:05 »

Oj så komplicerat det lät med att skruva och greja själv. Att kolla med en irkamera ska jag kanske försöka mig på .,;-

Så hög Gt6 på äldre pump kan vara normalt? Tänkte att det tecken på att den snart havererar!

Så svårt att veta om den bör bytas ut till en ny. Har pratat med säljare en ville direkt slänga pumpen och installera en ivt geo för +120.000 nånting och en annan tyckte att kör den tills den rasar nu finns inga pumpar att köpa förutom daikin 3 som eventuellt kan levereras på ca 8-10 veckor!

Så förvirrande och svårt att veta vad som är rätt att göra...

Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 16 september 2022, 10:04:41 »

Har inga erfarenheter av just IVT, men på äldre CTC är det fullt (nåja, åtminstone ganska) normalt med så höga hetgastemperaturer. Det är inget ovanligt att hetgastemperaturen ligger drygt 50 grader över utgående vattentemp. I CTC-fallet har det påståtts på forumet att höga hetgastemperaturer skulle kunna bero på felinställd expansionsventil, men jag har ingen egen erfarenhet av om det kan tänkas stämma.

En annan möjlig orsak är om värmeväxlaren (kondensorn) skulle ha grott igen på vattensidan (pannsten mm), i så fall skulle det kunna förbättras av en rensning av den (t ex genom att koppla loss värmepumpen från husets värmesystem, dra ner slangar i en balja med lämplig häxbrygd (t ex utspädd fosforsyra) och köra värmepumpen så den får pumpa runt och värma den häxbrygden en stund. Sedan skölja igenom med rent kranvatten innan man kopplar in den till värmesystemet igen.

På en så gammal värmepump är det inte helt ovanligt att hetgasmätningen visar fel pga att tempgivaren har åldrats. Du kan prova att mäta temperatur på hetgasröret med en IR-termometer, eller ta loss givaren och stoppa ner den i kokande vatten och se vad displayen visar för hetgastemp då.

Skrivet av: Apelsin
« skrivet: 16 september 2022, 09:49:34 »

Någon som vet ?

Begriper mig inte på bergvärmepumpen, en ivt c7 från 2002.

När jag läser av värden i kundmeny 2
Visar Gt6 ( hetgas?) Värden kring 100.
Till exempel när den värmde varmvatten så skulle vattnet upp till 47,5, när vattnet låg på 46,3 visade GT 6 värdet 107,1.

Är detta normalt?
Har sökt information på nätet och flera andra pratar om GT kring 50, aldrig över 88!

Tusen tack för er hjälp att begripa!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!