Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« skrivet: 18 februari 2016, 20:09:38 »
Hejsan, har fått en bergvärmepump installerad för ca tre veckor sen. Nu har trycket sjunkit från 0,95 bar till 0,3. Är detta normalt efter ett stort ingrepp i värmesystemet eller är det något allvarligt fel? Jag kan inte se någon som helst läcka, Ska jag fylla på igen eller är det något fel?

Mvh

Utloggad Ganescha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2016, 20:13:28 »
Hejsan, har fått en bergvärmepump installerad för ca tre veckor sen. Nu har trycket sjunkit från 0,95 bar till 0,3. Är detta normalt efter ett stort ingrepp i värmesystemet eller är det något allvarligt fel? Jag kan inte se någon som helst läcka, Ska jag fylla på igen eller är det något fel?

Lufta elementen! Om du har det? Börja på övre våning, sen nedre och källaren. Gå och fyll på till 1bar igen och lufta alla element igen.

Mvh

Utloggad Anders_Karlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2016, 20:25:16 »
Ja, ska testa att lufta det, men kan trycket sjunka så drastiskt vid byte av pump?

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2016, 20:26:55 »
Har du automatisk avluftare någonstans i systemet?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Anders_Karlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2016, 20:29:20 »
Jag vet inte om jag har automatisk avluftare. Ska kolla det, det som jag även reagerar på är att när pumpen har värmt vattnet så är trycket 0,3-0-0,4 bar, men efter tio minuter är trycket noll, alltså trycket "svajjar". Kan det vara något fel med expansionskärlet?

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2016, 20:33:17 »
Ja, om du har ett gammalt kärl är det inte ovanligt att de går sönder om man tappar trycket till noll.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Anders_Karlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2016, 20:34:57 »
Ja, men kärlet är nytt här. Kan det vara så att de har glömt att fylla upp kärlet (förtrycket)?

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2016, 20:43:13 »
De ska vara förfyllda, men det kan ju alltid läcka från fabrik?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2016, 20:54:57 »
Förmodligen behövs det bara luftas. Glöm inte att fylla efter då och då så att du inte får så lågt tryck att du släpper in luft istället för ut...
Det följer med syre i vattnet man fyller på och det kan ta ett tag innan man har fått ut allt.
« Senast ändrad: 18 februari 2016, 20:57:18 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Anders_Karlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2016, 21:05:30 »
Det sitter en automatisk avluftare på pannan, en sån här:

https://www.google.se/search?q=automatisk+avluftare&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj6gcTNjILLAhVBCywKHeQcDLoQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=UnbmE2WcWx6L5M%3A

Det jag reagerade på är att "ratten" inte är åtdragen, ska den vara lös eller hur fungerar detta?

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2016, 21:41:56 »
Man kan stänga dem om de börjar läcka vatten...
om du har en avluftare så är det inte konstigt att trycket sjunker, bara fylla på tills det slutar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Anders_Karlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2016, 21:53:52 »
Okej, då gör jag det. Kanske inte så konstigt att trycket är ostadigt när maxtrycket endast blir 0,3 bar, kanske blir mer stabilt om jag går upp till 1,0 bar eller vad tror ni?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2016, 22:17:14 »
0,3 är lite för lite. Trycket bör vara ca 0,1 bar per höjdmeter mellan manometern och högsta punkten i systemet plus 0,5 bar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Anders_Karlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2016, 20:55:28 »
Hej, firman har varit här och provtryckt expansionskärlet och resultatet va 0,65 bar, vilket är i sin ordning. Inga läckor vad de ( och jag) kunde se. De tror att systemet har haft mycket luft i sig vilket har gjort att avluftningsventilen har släppt mycket av trycket, vad tror ni? De sa att man behöva fylla upp fjutta i lite i systemet nu i början.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2016, 21:09:30 »
Ja, så är det. Dels är det en del luftfickor kvar när man har fyllt på systemet och dels är det en del löst syre i vattnet som avges första tiden.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!