Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Tijo-93 skrivet 12 januari 2010, 23:11:23

Titel: Novis på värmepumpar
Skrivet av: Tijo-93 skrivet 12 januari 2010, 23:11:23
Hej
Har haft igång min värme pump sedan i början av november. Det är något som inte stämmer nu när det blivit lite kallare.
Den slår ifrån när temperaturen kommer ner mot nollan och därefter är det bara elpatronen som går.
Just nu har jag följande värden:
Ute:  0
Panna: 49(58)
Framled: 49(51)
Panna nedre: 47(55)
Komp: från
Fläkt: från
Laddpump: till
Vp in/ut: 48/47
El: 3,0+0
Totaldrifttid: 1801
Elvärme: 2196
Kompressortid: 779

Vad har jag för fel?
Titel: SV: Novis på värmepumpar
Skrivet av: Bertil skrivet 13 januari 2010, 00:39:33
Vad har du för pump? vilken värmekurva har du? är 58 grader börvärdet? behöver du det vid +-0 ute?
Vid +-0 ute ska den gå hela tiden.

Lite mera siffror och du får säkert hjälp
Titel: SV: Novis på värmepumpar
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 13 januari 2010, 07:20:36
Tyvärr har du nog inget fel om man kan säga så

Pumpen går och gör som den ska. Ditt värde på VP-IN kommer upp i 48 grader och då stannar pumpen.  Du verkar behöva väldigt hög temp på radiatorvattnet för att hålla värmen. Hur ser dina radiatorer ut, har du konverterat från olja där du körde med höga temperaturer tidigare?

Kan du skriva ut kurva + lutning, innetemp etc. så kanske vi komma på nåt bra.

Ett tips kan vara att sänka farten på cirkulationspumpen så att VP-IN indirekt blir lägre, kanske klarar pumpen nån grad lägre ute-temp då.

Din anläggning spetsar mycket 2198 kWh på bara 1800 timmars drifttid. Kalla dagar i och för sig.

Har du haft en installatör som rekommenderat och gått igenom din radiatoranläggning?
Vad hade du för förbrukning tidigare och vilken pump har du nu?
Var bor du?
Titel: SV: Novis på värmepumpar
Skrivet av: Tijo-93 skrivet 13 januari 2010, 18:39:51
Kurvan är 55 grader och justeringen 5 grader.
Elförbrukningen har under det senaste dygnet varit 67 kWh och pumpen har varit igång 8,27 h.
Innetemperaturen visar 20 (23). Jag har en-rörssystem och det är kanske det som är boven.
Pumpen är en 105. Hade tidigare pellets och innan dess olja. Jag hade 4 olika installatörer här och kollade för att lämna pris.
Alla rekomenderade ctc och ingen såg några problem med att det inte skulle fungera.
Jag bor i nordöstra Skåne.
Vad ska jag göra huvuddunk
Titel: SV: Novis på värmepumpar
Skrivet av: erp skrivet 13 januari 2010, 18:52:54
Jag skulle sänka justeringen till noll, och köra på kurva 55 utan rumsgivare. Det borde räcka vid 0º ute.

Sedan kan du koppla bort elpatronen, sätt elpanna till 0kW i inställningsmenyn.
Låt övre pannans patron vara bortkopplad tills pumpen går, sedan kan du koppla in patronen igen om det inte blir varmt nog.

När shunten öppnat mot övre pannan, kan det ta lång tid innan pumpen får en chans att starta, eftersom patronen matar med varmt vatten.
Tempen på VPin går snabbt ner om man kopplar bort elpatronen en stund.

Försök hitta en så låg kurva som möjligt, som ger acceptabel värme i huset.

//Ronnie

PS: Skriv in alla dina inställningar och aktuella driftvärden, så får du snabbare hjälp. Det är lättare att hjälpa dig, om man vet hur det ser ut hos dig.