Om jag lyckats få igång en radiator så den är varm men nästkommande är kall, då är det väl täppt i returen från det som är varmt?
Nej, troligen inte.
Om returen är täppt eller om du stänger en radiator, så stängs ju inte av flödet i hela slingan med det.
En viss del av värmeflödet går ju alltid vidare till de efterföljande radiatorerna.
Däremot är det troligen luft den radiatorn som är kall ! och de radiatorer som kommer
efter den kalla, kan vara varma igen.
Börja med att lufta systemet igen.
Jag hade ett liknande fel ca ett år efter installationen, inga larm eller så,
men plötsligt kände jag att radiatorn i köket var kall, alla andra, även efterföljade
var varma. Efter luftningen (det var mycket luft i den radiatorn) blev det varmt igen.