Hej!Detta låter ju inget kul, men här är några grejer att kolla upp.Luftning av manteln på varmvattenberedaren, sitter en nippel bakom panelen.Kontroll att varmvattengivare GT3 visar rätt, om värmepumpen har display kan du jämföra denna med GT8 under varmvattenladdning?Prova även att ställa ner varmvattentemp nån grad?Hur är tanken inkopplad förresten?
Har själv en likadan Vp fast 5kw som är från år 2000 ihopkopplad med enbart vattenburen golvvärme.Detta har fungerat utmärkt under alla år.Hur är golvvärmen uppbyggd och hur är detta ihopkopplat med Vp?
Golvvärmen ligger på egen slinga från pumpen med egen cirkulationspump och termostaten är fullt öppen sen är rumsteromostaterna ställda på 20 grader.
Eftersom den löser pressostaten tror jag att cirkulation saknas.Har du någon by-pass till Gv? Öppen?Har du någon by-pass på Vp?
På pumpens översida sitter en by-pass som standard om det är så du menar, golvvärmen har även en egen by-pass-
Japp, misstänkte att du hade båda. Det som återstår då i cirkulationen är växelventilen och cirkpumpen. Har du bytt någon av dem, ventilen kanske? Ventilen brukar många har problem med.Vilken hastighet kör du den interna pumpen på?Smutsfilter förutsätter jag är rengjort
Ställ ner 2.3 Varmvatten till så att den står på 45 grader. Kolla också vad 2.4 Varmvatten diff står på (ska vara 5).Den löser antagligen på att det blir för hög temp på varmvattnet.
2;3 stod på 46 och Diff på 48,2
2.4 verkar konstig eller om du skrivit fel. På en årsmodell 2001 ska det var ett värde från fabrik på VV-differens 4º vilket betyder om det är 4 och du har 46 kommer vattentemperaturen att starta vid 44 och slå ifrån vid 48. Borde inte vara något problem men om givaren visar lite fel så kan tempen bli för hög och pumpen löser.Kan vara värt att ställa ned till 44 eller 45.Om växelventilen inte slår över kand et också bli samma felyttring.