Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: steffo78 skrivet 17 oktober 2018, 18:26:24

Titel: Panasonic WH-UD30BE5-1 inkoppling fråga om CP
Skrivet av: steffo78 skrivet 17 oktober 2018, 18:26:24
Hej.
Jag ska installera en 9kw split av typen  WH-UD30BE5-1. Det är en modell från 2010 som har blivit liggande på lager. Kör nu med vedeldad/elpatron 320L tekniktank och biv. Shunt till GV som styrs av en termostat era-10. Nån som vet om CP i innedelen  WH-SD30BE5-1 går hela tiden? Har extern CP till GV och vill ju bara ha en. Fråga 2 är om nån har nån dokumentation till denna pumpen? Har hittat "service manual" på nätet och har en installationsmanual som följde med men det står inget om tillskott i nån av dessa. Planen är att använda tekniktank med shunt till detta och också förvärma VV i denna tanken. Slutvärmning av VV i en 30l VVB. Värmepumpen kopplas då in på GV-retur. Kommentarer på detta mottages tacksamt!
Titel: SV: Panasonic WH-UD30BE5-1 inkoppling fråga om CP
Skrivet av: steffo78 skrivet 17 oktober 2018, 18:50:24
Så här står det i service manual:

Water Pump
12.2.1. Water Pump Control
1. Once the indoor unit is ON, the water pump will be ON immediately and no error judgement for 9 minutes. However, during
this 9 minutes operation, if there is any abnormality cause at outdoor or malfunction, the compressor should be OFF
immediately and restart delay after 3 minutes.
2. The system will start checking on the water flow level after operation start for 9 minutes. If water flow level is detected low
continuously for 1 minute, the water pump and compressor will be OFF permanently and OFF/ON control panel LED will blink
(H62 error occurs).
3. The water pump will remain ON when compressor OFF due to thermostat OFF.

Kanske inte det enklaste att förstå detta?
Titel: SV: Panasonic WH-UD30BE5-1 inkoppling fråga om CP
Skrivet av: steffo78 skrivet 17 oktober 2018, 19:55:49
Man vill ju inte att CP ska stoppa när det blir riktigt kallt och huset ska värmas av tanken istället för VP. Men om jag förstår denna principskissen rätt kommer pumpen att gå konstant så länge det finns flöde i kretsen.(http://)
Titel: SV: Panasonic WH-UD30BE5-1 inkoppling fråga om CP
Skrivet av: steffo78 skrivet 19 oktober 2018, 07:45:16
Hei igjen. Kanske inte de pumparna som är vanligast på detta forum? Men hursomhelst har jag hittat en modul som heter PAW-HPM, den styr allt som inte aquarea själv kan styra tex extern växelventil och tillskott. Är osäker på om denna fungerar med min pump från 2010? Kan hända någon vet? Har mailat runt till de som säljer denna modul men inte fått svar ännu.