Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Tommy Hall skrivet 08 augusti 2016, 18:49:13

Titel: Nibe 1230 MS larm vad göra?
Skrivet av: Tommy Hall skrivet 08 augusti 2016, 18:49:13
Hej

Får MS larm på min 10 år gamla Nibe fighter 1230 bergvärme. Larm typ 3 dvs utlöst motorskydd. När man nollställer larmet, kan det fungera 5 dagar och ibland bara någon dag. dvs kompressorn går igång. Misstänker väl att kompressorn är på väg att ge upp och "drar" för mycket ström så att motorskyddet löser ut (det är ställbart så jag prövade att ställa upp till 7 amp) Det står även att detta larm kan bero på skillnader mellan de olika faserna och läser man av mät värderna   står det "låg" det står att det skall vara ca 3,5 amp men är det under 2 så står det låg.
Har ni några tips? Jag lär ringa hem någon service ombud, vet ni någon bra i närheten av Järna 1 mil söder om Södertälje s0om jobbar med Nibe?  Hörde att är det kompressorn kostar det ca 30 lapp att få bytt ? Jag skall bygga nytt och flyttar inom 1 år så jag vill bara få det att fungera och vill inte köpa helt ny pump, som säkert varit klokast om det är kompressorn och man skulle bo kvar. Tack för råd om servicefirma i närheten Med vänlig hälsning Tommy 
Titel: SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
Skrivet av: Håkke skrivet 08 augusti 2016, 20:14:22
Dålig kontaktor ? Kanske kan vara värt att dra dit en elektriker först som kan avgöra orsaken till att motorskyddet löser.
Titel: SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
Skrivet av: Tommy Hall skrivet 08 augusti 2016, 21:15:41
Tänkte likadant, att ta hit en elektriker först för att kolla att elen är korrekt. Huset/elen är ifrån -67 och efterson kompressorn går ibland några dagar är man lite rädd att ta hit en Nibe tekniker och sen visar det sig att elen är boven i dramat. Tommy
Titel: SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
Skrivet av: Rickard skrivet 09 augusti 2016, 10:39:32
Är du någorlunda hemma på el och har en multimeter kan du mäta spänningen på "sista" plintarna före kompressorn, är spänningen jämn på alla tre faser (nolla till fas) när kompressorn går så är det troligen inget fel på kontaktorer, säkringar eller mjukstart, men om det diffar mer än 5% så kan du ha orsaken där.
Mäter du strömmen med en tångamperemeter så skall det vara rätt lik ström på varje fas om inte motskyddet skall gå varmt.
Det är oftare fel på matningen än på kompressorn.

Jag har själv varit med om samma sak när jag hade en loppa på en av huvudsäkringarna, hade bara 80 V på en av faserna när kompressorn startade.
Titel: SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
Skrivet av: Tommy Hall skrivet 09 augusti 2016, 18:50:54
När jag läser av inställningar i menyn Ström fas 1,2,3 står det att det skall vara 3,5  3,3  3,3 A men det står "Låg" på alla och då står det i manualen att värdet understiger 2A och jag har provat när kompressorn går, så det verkar skumt. Så jag skall leta elektriker först, frågat tre under dagen och alla har 2 månaders väntetid.
Titel: SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
Skrivet av: tipo874 skrivet 09 augusti 2016, 19:07:30
Strömtransformatorerna kanske aldrig installerades? Verkar rätt vanligt att slappa installatörer struntar i det.  >:(
Titel: SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
Skrivet av: Pen skrivet 10 augusti 2016, 08:58:22
Jag tror inte att dina strömtransformatorer är installerade. Och om de vore det så skulle de mäta fastighetens totala strömförbrukning snarare än värmepumpens. Så de ger inte så mycket information ändå. Håller med Rickard om möjliga fel alternativt att kompressorn faktiskt mår dåligt.

Kontaktorn kan du kanske se om den är svärtad eller har loppor på kontakterna för en av faserna. Isåfall kan du prova att slipa av lite försiktigt och spänna fjädrar eller fjäderblad. Alla kontakter ska slutas ungefär samtidigt och i god tid innan kärnan bottnar så att fjädrarna "tar".

Tänk på att kontaktorn är spänningssatt även när brytaren på pannan står i läge 0. Stäng av med säkerhetsbrytare (om sådan finns) eller i central.
Titel: SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
Skrivet av: Tommy Hall skrivet 13 augusti 2016, 21:02:55
Jag beställde hit en Nibe tekniker nästa vecka. Känner att jag inte har riktigt kompetensen för detta. Jag sa bara att jag hade en Nibe 1230 fast ser att min heter Nibe Fighter 1230 när jag bokade servicekillen. Men visst är Nibe Fighter 1230 samma sak som Nibe 1230 ? Tänkte bara så att jag sa fel så att dom tar med fel delar så att Nibe Fighter 1230 inte är samma som Nibe 1230. Är det bara "elfel" har jag väl tur, men misstänker att det är kompressorn. Dom tar inte med sig så "stora" delar vid ett första besök utan dom skickar en elkille som kan allt sen är det bara att betala. Förstod att det är i spannet 5000-65 000 kr! himla kul. 
Titel: SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
Skrivet av: Carl N skrivet 13 augusti 2016, 23:10:21
Hej!
Det finns bara en sorts Nibe 1230 och det är precis samma grej som F1230 eller Fighter 1230.