« skrivet: 21 februari 2006, 12:39:56 »
Jag har kompletterat med en rumsgivare till min Tehermia TWS10. Problemet är att den inte visar rätt innetemperatur. Den visar ca 1,5 grader för mycket. Jag har testat med tre olika termometrar för att vara säker. När rumsgivaren visar 23grader så visar de andra 21,5grader. Samma gäller även utetemperaturen. Går det att justera/kalibrera rumsgivaren. Läste i Bertils anvisningar för inställningar att "rumsgivarens känslighet kan justeras i styren, "Rumsfaktor" ändrar detta." Var gör man detta??
/ Roger   
« Senast ändrad: 21 februari 2006, 12:51:55 av Ragge »
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Rumstermostat
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2006, 12:46:23 »
Vet inte hur Thermias givare är uppbyggd men antar att den har NTC-motstånd + kanske några fasta dito.
Du kan byta eller serie eller paralellkoppla för att justera... men...

Egentligen kvittar det! Min RG10 till Niben visar också lite fel och jag har bara ignorerat problemet och låtsar att det är 22 inne när givaren visar 23.
Bara du "följer med" med bör-värdet i samma förhållande som felvisningen!

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Rumstermostat
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 12:49:22 »
På min termia villa classic finns det justering för givarna på servicemenyn ... och jag har justerat nångrad på innegivaren
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Rumstermostat
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2006, 13:10:07 »
Kalibrera innegivaren genom att trycka in de bägge pil-knapparna (på innegivaren) i ca 15 sekunder så börjar siffran i rutan att blinka. Då får du vara snabb att knappa in rätt temperatur som dina referenstermometrar visar.

Själv kör jag på rumsfaktor 4. Det funkar hur bra som helst.

Edit: Rumsfaktor inställningen hittar du längst ned i menyn "Värmekurva"
Utegivaren kalibrerar du i servicemenyn (håll in höger och vänsterpil på pumpen några sek)

« Senast ändrad: 21 februari 2006, 13:17:02 av Maijckel »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad Ragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Rumstermostat
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2006, 15:10:28 »
Kalibrera innegivaren genom att trycka in de bägge pil-knapparna (på innegivaren) i ca 15 sekunder så börjar siffran i rutan att blinka. Då får du vara snabb att knappa in rätt temperatur som dina referenstermometrar visar.

Själv kör jag på rumsfaktor 4. Det funkar hur bra som helst.

Edit: Rumsfaktor inställningen hittar du längst ned i menyn "Värmekurva"
Utegivaren kalibrerar du i servicemenyn (håll in höger och vänsterpil på pumpen några sek)



Jag kan bara buga och tacka. Jag har letat som en besatt efter hur man gör. Hur/var har Du hittat dessa uppgigter? Varför finns det inte med i skötselanvisningarna till pumpen och monteringsanvisningarna till termostaten. Dessutom har jag mailat till Thermai, den personen jag beställde termostaten av, men han har inte svarat. Termostaen/rumsgivaren var en dyr jäkel, över 900 kr.
Som sagt, tack än en gång. Det har återigen visat sig hur bra detta Forum är det finns alltid någon som sitter ínne med svaret.
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22

Utloggad Ragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Rumstermostat
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2006, 15:13:41 »
Kalibrera innegivaren genom att trycka in de bägge pil-knapparna (på innegivaren) i ca 15 sekunder så börjar siffran i rutan att blinka. Då får du vara snabb att knappa in rätt temperatur som dina referenstermometrar visar.

Själv kör jag på rumsfaktor 4. Det funkar hur bra som helst.

Edit: Rumsfaktor inställningen hittar du längst ned i menyn "Värmekurva"
Utegivaren kalibrerar du i servicemenyn (håll in höger och vänsterpil på pumpen några sek)



En sak till som jag glömde fråga. Vad innebär rumsfaktor 4. Min är inställd på rumsfaktor 2. Vad är skillnaden?

/ Roger
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Rumstermostat
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2006, 15:31:03 »
det är hur stor hänsyn datorn tar till rumsgivaren
på villa classic 1-6 ... där 6 är styrning helt av rumsgivare ... jag kör på 5
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Utloggad Ragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Rumstermostat
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2006, 15:56:29 »
det är hur stor hänsyn datorn tar till rumsgivaren
på villa classic 1-6 ... där 6 är styrning helt av rumsgivare ... jag kör på 5

OK tack för infon.
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22

Utloggad Michael A

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +1/-0
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
SV: Rumstermostat
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2006, 19:18:40 »
På diplomat finns det bara 4 lägen. Du kan nog ställa den på 3 eller 4.
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 30/11-05.

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Rumstermostat
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2006, 19:25:10 »
mpAttans !!! :o jag och min pump är visst veteraner men gammal är äldst brukar man ju säga .... vad det nu kan innebära  Sc:,h
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Rumstermostat
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2006, 19:38:18 »
På diplomat är 0= ingen påverkan och 4=maximal påverkan på rumstermostaten när man kör på 4 kör man i princip med bortkopplad utegivare.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Ragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Rumstermostat
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2006, 21:50:35 »
På diplomat är 0= ingen påverkan och 4=maximal påverkan på rumstermostaten när man kör på 4 kör man i princip med bortkopplad utegivare.

Jag är otroligt nöjd med den hjälp jag fått. Kan inte första varför detta inte finns med i manualen om pumpen.
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Rumstermostat
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2006, 19:43:11 »
Det om rumsgivaren finns på ett löst papper som följer med i kartongen med givaren
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Ragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Rumstermostat
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2006, 20:32:01 »
Det om rumsgivaren finns på ett löst papper som följer med i kartongen med givaren

Jo nog var det ett papper med men inte hur man justerar. Den visar hur man ska trycka för att se utetemp samt hur man skagöra för attställa in temperaturen.
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rumstermostat
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2006, 09:57:26 »
När vi ändå är inne på rumsgivare.
Kom ihåg att Rumbör SKALL ställa in på innegivaren.
INTE på pumpen.
Gör man det på pumpen (på min D10'a ialla fall) så tar
det värdet över för det som ställts in på innegivaren.

Risken är väl mest att man gör en fel tryckning om (när ! )
man gÃ¥r och kollar i menyerna. 
Och nÃ¥gra av oss är ju där och pillrar ibland.  ::)

Skulle det ske så behövde i alla fall jag gå till rumsgivaren och
justera rumbör så att det värdet tog överhanden.
Och ja, det är olika rumbör ...

Et klart utrymme för programförbättring Thermia!
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!