VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: köldmedie skrivet 28 februari 2006, 07:20:10

Titel: Funderingar kring gradminuter?
Skrivet av: köldmedie skrivet 28 februari 2006, 07:20:10
Jag vet att Nibe med flera använder gradminuter som styrning för sina pumpar, jag vet oxå att många här på forumet tycker att det är både enklare och bättre än tex IVT som styr på returen från radiatorerna så nu tänkte jag bli en sån som tycker lika dant.
Men jag fattar inte det här med gradminuter, kan någon förklarara för mig hur det fungerar och gärna med ett räkne exempel?

Förklara gärna på novis nivå så man kan sätta sig in i det hela, tänkte föröka hjälpa farsan, han har en nibe 1215-7kw men utan kunskapen om gradminuter så står man där med skägget i brevlådan :-\
Titel: SV: Funderingar kring gradminuter?
Skrivet av: Carl N skrivet 28 februari 2006, 07:57:38
OK!

Om vi startar VP:n med börvärde VB på 40 grader och ärvärde på VB-f på 35 så adderas skillnaden till Grad-min = -5. (Grad-min=0 från början)
Efter en minut så avläses skillnaden igen (35-40) och adderas till Grad-min = -10.
Efter ytterligare en minut så har kanske VB-f sjunkit till 34 och då blir skillnaden -6 som adderas till Grad-min = -16

Så håller den på tills Grad-min nått inställt värde på VP-°min, t ex 60.
Då startar kompressorn och VB-f ökar.

När VB-f överstiger börvärde VB så börjar värdet på Grad-min att stiga för varje minut tills värdet blir noll och då stoppas kompressorn.
Titel: SV: Funderingar kring gradminuter?
Skrivet av: Gla skrivet 28 februari 2006, 08:00:21
Finns massor beskrivet om gradminuter, tex

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,54.0.html

Titel: SV: Funderingar kring gradminuter?
Skrivet av: köldmedie skrivet 28 februari 2006, 09:46:14
Nu börjar det klarna,

Carl N: När kompressorn inte går och gradminuterna har räknat ner till -60 och kompressorn slår på slutar den räkna minus när VB höjs eller när kompressorn startar?
Titel: SV: Funderingar kring gradminuter?
Skrivet av: eleson skrivet 28 februari 2006, 10:47:13
Nu börjar det klarna,

Carl N: När kompressorn inte går och gradminuterna har räknat ner till -60 och kompressorn slår på slutar den räkna minus när VB höjs eller när kompressorn startar?

Den räknar hela tiden oavsett om kompressorn går.
Om inte vp klarar att leverera bör värdet så får man tillslut
så mycket minus att elen slår till.

Vissa pumpar har sedan elen igångs till integralen är noll.
andra har den bara igång tills man börjar beta av på integralen,
dvs när framledningstempen blir större än börvärdet.

/Erland
Titel: SV: Funderingar kring gradminuter?
Skrivet av: Carl N skrivet 28 februari 2006, 11:26:18
Nu börjar det klarna,

Carl N: När kompressorn inte går och gradminuterna har räknat ner till -60 och kompressorn slår på slutar den räkna minus när VB höjs eller när kompressorn startar?

Den slutar räkna minus när VB-f överstiger börvärdet, då plussas skillnaden mellan VB-f och börvärdet på Grad-min.
Titel: SV: Funderingar kring gradminuter?
Skrivet av: maha6305 skrivet 28 februari 2006, 11:41:11

andra har den bara igång tills man börjar beta av på integralen,
dvs när framledningstempen blir större än börvärdet.


Om man ligger precis på gränsen till att det behövs eltillskott (en VP som nästan klarar riktigt kalla dagar i stort sett själv) då kan man laborera med att sätta  "diff tillsats" meny 9 . 1 . 2 till ett riktigt lågt värde säg 20.

Då går elen in en ytterst kort tid och "puffar VB-fram precis över krönet med 20 gradminutrar". Sen kan kompressorn klara sig själv rätt länge.

Är VP kraftigt underdimensionerad gäller förstås inte detta resonemang.
Titel: SV: Funderingar kring gradminuter?
Skrivet av: köldmedie skrivet 28 februari 2006, 12:17:47
Nu börjar man första lite hur ni NIBE gurus funderar och optimerar.

"diff tillsats" meny 9 . 1 . 2 till ett riktigt lågt värde säg 20.

Betyder det att Bla NIbe ägare kan tala om hur länge eltillskott skall vara aktivt
Titel: SV: Funderingar kring gradminuter?
Skrivet av: Carl N skrivet 28 februari 2006, 13:11:42
Nu börjar man första lite hur ni NIBE gurus funderar och optimerar.

"diff tillsats" meny 9 . 1 . 2 till ett riktigt lågt värde säg 20.

Betyder det att Bla NIbe ägare kan tala om hur länge eltillskott skall vara aktivt

Det där är en grej Nibe har lagt till på 1230 modellen (samma som på Thermia), om eltillskottet går in på 1215 ligger det i tills Gradmin åter nått värdet för VP-°min.
Titel: SV: Funderingar kring gradminuter?
Skrivet av: maha6305 skrivet 28 februari 2006, 13:13:11
På 1230 i alla fall.
"diff tillsats" anger hur många gradminutrar som skall ha "plusats på" innan eltillskottet stänger av igen.
Titel: SV: Funderingar kring gradminuter?
Skrivet av: köldmedie skrivet 28 februari 2006, 13:26:01
ok!

Alltså inget för farsgubben då, han har  1215-7