För-/nackdelar med "stor" integral
« skrivet: 31 mars 2010, 07:59:51 »
Har börjat fingra på inställningarna på min Optimum 8. Provade att öka integral A1 från -60 till -120. Detta ger färre starter utan märkbar skillnad i inomhustemperatur. Dock var jag tvungen att öka hysteresen från 10 till 11 för att den inte skulle bryta på hysteres i slutet av gångtiden.

Nu min fråga: Jag har förstått att en fördel med att öka integralen är färre start/stopp, vilket borde vara bra för kompressorns livslängd. Finns det någon annan fördel? Finns det några nackdelar (annat än fluktuerande inomhustemperatur)?

För att driva saken till sin spets: Om jag kan acceptera temperatursvängningarna, ska jag höja integralen till -250? Och höja hysteresen motsvarande?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För-/nackdelar med "stor" integral
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2010, 08:11:46 »
Jag kör men Nibe med 250 i integral, men då har jag iofs så stor värmepump att jag klarar mig helt utan eltillskott...
Hysteresen kan du öka mer än du gjort, den skall i normalfallet inte behöva användas alls, utan finns där mer för att regleringen skall kunna fungera även i "dåligt intrimmade" system, t.ex. i hus där ägaren tillåter att alla termostater stryper i kombination med en för högt inställd kurva eller rumsbör.

Jag brukar säga att man kan öka integralen tills du aldrig har mer än 20 starter/dygn, fler än så behövs inte ur komfortsynpunkt.

Glöm inte att öka startvärdet för eltillskottet också, det bör vara helst 5 ggr integralen, eller så högt som möjligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: För-/nackdelar med "stor" integral
« Svar #2 skrivet: 16 april 2010, 19:14:27 »
Jag kör också med 250 integral utan att märka någon skillnad. Ligger på 10 starter/dygn.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Davvan

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För-/nackdelar med "stor" integral
« Svar #3 skrivet: 16 april 2010, 21:24:47 »
Lyckliga ni som kan ändra längre än -99. På min årsmodell tyckte Thermia tydligen att det skulle räcka med det...
Thermia optimum 10, 180m borra, installerad dec. 2006. Hus, 108 kvm boyta + 108 kvm källare + 30 kvm garage. Tidigare tot.förbrukning med elkassett 35-38000 kwh. Nu 15000-15500 kwh.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: För-/nackdelar med "stor" integral
« Svar #4 skrivet: 17 april 2010, 08:57:07 »
Det kanske går att ändra i styren eller på nåt annat enkelt sätt.

Ta kontakt med Thermia och fråga 8)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!