Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ivt 490, kallt vatten och värme  (läst 1776 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

MartinEdvin

  • Gäst
MartinEdvin
Ivt 490, kallt vatten och värme
« skrivet: 17 november 2018, 19:32:32 »
Hej.
Har läst en del på forumet då jag har ett problem med att vattnet inte värms upp.
Gt3:1,2,3 ligger lågt, ca 26 grader.
Kompressorn kör upp gt6 i ca 70 grader sen slutar den o då sjunker värmen där, sen kör kompressorn igång igen upp till 70 osv.
Kan få upp värmen genom att sätta extra varmvatten några timmar genom elpatronen men det är väl inte hållbart nån längre tid.
Har läst på 2 ställen om en difftryckssensor till avfrostningen som man "programmerat" bort?
Hur går jag tillväga för att göra det, eller har någon nåt förslag på vad det kan vara för fel.
Har version 411, schunten är en ara671, den står i helt öppet läge verkar det som. Dragit tillbaka den till stängt läge och startat om och den går till öppet läge igen så den är inte död iaf.

MartinEdvin

  • Gäst
MartinEdvin
SV: Ivt 490, kallt vatten och värme
« Svar #1 skrivet: 17 november 2018, 19:50:18 »
Har kollat överhettningsskyddet och tryckt in knappen där under stenhårt men händer inget och även gjort en norsk och ställt om till fabriksinställningar men fortfarande kallt.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Ivt 490, kallt vatten och värme
« Svar #2 skrivet: 17 november 2018, 20:34:01 »
Vilket är tillverknings året på IVT490-an? Tillverkad 2002-03 hade problem med kvalitén på en kondensator på kraftkortet.
Hur lång tid är det mellan starterna?
Hur länge står den stilla innan nästa start?
Om den inte får upp temperaturen borde den spetsa med el, men det tycks den inte göra.
Är det avfrostningen som bråkar så borde den ändå spetsa med el.
Får en känsla av att CPU-n startar om, då börjar timern om igen och därav hinner inte el-tillskottet gå in. Med så låg temperatur i pannan är det normalt att GT6 inte går högre upp än till 70 grd..
« Senast ändrad: 17 november 2018, 20:42:37 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

MartinEdvin

  • Gäst
MartinEdvin
SV: Ivt 490, kallt vatten och värme
« Svar #3 skrivet: 18 november 2018, 10:43:22 »
Tror det är en 2011, kraftkort bytt 2012.
Mellan starterna på kompressorn? Vet inte exakt, mellan 15-30 minuter kanske.
Efter att ha pillat på det mesta igårkväll så ser jag nu att alla temperaturer ligger som dem ska, vad som gjorde att det blev så har ja ingen aning om.
Men om det skulle återkomma och du tror det är cpu-n, vad kan man göra åt det?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ivt 490, kallt vatten och värme
« Svar #4 skrivet: 18 november 2018, 11:19:36 »
Om jag jämför med NIBE så kan en dålig tryckknapp på CPU-kortet göra att värmepumpen startar om när den bara hålls inne någon sekund för länge eller blivit fel på. Kanske liknande på IVT? Går ju att prova med ett nytt styrkort men det kostar en slant: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/styrkort-r410-290-490-v-2-5-se.html
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

MartinEdvin

  • Gäst
MartinEdvin
SV: Ivt 490, kallt vatten och värme
« Svar #5 skrivet: 18 november 2018, 11:40:27 »
Menar du en dålig menyknapp då eller?
Ratten märka däremot att d e nåt med för även om man försiktigt tar ett steg höger så kan den hoppa 3 steg vidare, lite irriterande. Men är det nån mjuk omstart den gör då eller för ja har aldrig märkt att displayen dör o den startar om helt på det viset.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Ivt 490, kallt vatten och värme
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2019, 12:04:46 »
Har du fått någon förklaring till problemet?

En förklaring kan vara bra ledtrådar för andra.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!