Hej!
Jag har en villa med golvvärme på nedervåningen och elradiatorer på övervåningen. Golvvärmen drivs av en Nibe F750, huset är 190m2 byggt 2001.
Jag skulle vilja slippa använda elradiatorerna på övervåningen och har då funderat över att installera en fläktkonvektor i allrummet som har full takhöjd på övervåningen. Jag skulle vilja göra detta på ett enkelt sätt genom att koppla på mig på golvvärmefördelaren, vad tror ni om det? Eller är jag tvungen att bygga ut pannan med ECS40 för en extra shuntgrupp? De befintliga radiatorerna kommer att sitta kvar så om inte effekten från konvektorn räcker till när det är riktigt kallt gör inte det så mycket.
Ha en fin dag // Daniel

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2016, 08:38:32 »
En fläktkonvektor har vanligtvis en hög effekt, omkring 1,5 - 6kw.
Denna effekt klarar troligtvis inte golvvärmefördelaren av att leverera samtidigt som golvvärmen.
Dessutom kräver ofta golvvärmen högre flöde än en fläktkonvektor.

Vad är anledningen till detta med fläktkonvektor?
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Danhag

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Vallentuna, Stockholm
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2016, 08:43:02 »
Hej och tack!
Anledningen är att jag pÃ¥ enklast möjliga sätt vill fÃ¥ upp vattenburen värme pÃ¥ övervÃ¥ningen utan en massa rördragningar, tanken är att med hjälp av konvektorn endast behöva installera 1st och täcka upp en stor del av övervÃ¥ningen. Det är trÃ¥kigt att betala dyr el till elradiatorena när jag har en fin panna som räcker till  :)

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2016, 09:10:38 »
Hur stor effekt kräver övervåningen? Vilken sammanlagd effekt är elradiatorerna på?

Jag gissar att en separat 22mm stam behövs till fläktkonvektorn.

Har du räknat på återbetalningstiden?
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7658
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Man ska inte översätta el-elemntens effekt till vattenburna element effekt. När man beräknar el-elemntens effekt brukar man räkna på ca 70-80W/m2 medans man med vattenburen värme brukar räkna på ca 40-50 W/m2.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2016, 09:51:29 »
PÃ¥ en övervÃ¥ning räcker det dessutom ofta med halva effekten, eller kanske 30W/m2.  dontknow
Dock rekommenderar jag att fläktkonvektorn kan ge den effekten på lägsta eller näst lägsta fläkthastighet om det skall vara OK bullermässigt.
Jag skulle absolut ta ut en separat 22 mm stam till den konvektorn (koppla in den före golvvärmefördelaren, två t-rör på inkommande till fördelaren).
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2016, 09:58:22 »
Men varför inte koppla den direkt på fördelaren ? En Nibe 750 har inte så mycket effekt så när det blir kallt så kommer elpatron få hjälpa till och då kan ju lika gärna elradiatorerna hjälpa till.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2016, 10:02:10 »
Nu vet jag inte vilken fördelare han har, men är det en med shuntgrupp så är flödet ofta för litet redan utan en fläktkonvektor som kräver rätt stora flöden.
Om flödet inte räcker till så måste man öka kurvan för att få tillräckligt varmt inne, vilket ger sämre COP varje dag året om.

Är det kopplat direkt från värmepumpen till fördelaren, utan shuntgrupp, så borde det fungera.
Lite bilder på installationen vore bra om vi skall kunna ge mer bestämda råd.
« Senast ändrad: 16 augusti 2016, 10:03:53 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Danhag

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Vallentuna, Stockholm
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2016, 10:24:32 »
Hej och tack för alla svar!
Jag har en fördelare enligt bifogad bild, det är inte min men en likadan fast jag utnyttjar alla utgångar. Den är kopplad direkt till pannan.
Tanken jag hade var att förgrena slingan som går ut till tvättstugan som är den kortaste, dvs tvättstuga och konvektor delar på samma utgång. Förgreningen hade jag tänkt att göra med en uponor grenventil med strypning, http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-grenrorssats/

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2016, 10:27:18 »
OK, ser det ut sådär borde det fungera.
Jag skulle plocka bort bypassen och ansluta fläktradiatorn där.
Har du inga termostater aktiva så behöver du ingen bypassledning.
Den skall tvärt om vara stängd om du kör termostatlöst.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2016, 10:43:00 »
Det går troligtvis att ta bort bypassen och montera dit flera anslutningar där så slipper du dela med nån slinga blir nog lättare att justera in då och man vet aldrig kanske du vill ha 2 st konvektorer.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Danhag

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Vallentuna, Stockholm
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2016, 09:56:42 »
Tackar!
Då beställer jag materialet och provar att koppla på mig direkt på fördelaren, återkommer senare under hösten med besked på hur det fungerar.
Tack igen och ha en bra dag // Daniel tummenupp

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2016, 10:01:39 »
Någonstans behöver du ha möjlighet att justera flödet över fläktradiatorn, antingen på radiatorkopplet eller vid fördelaren.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!