0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Flöde 1: 10 liter/minutFlöde 2: 9 liter/minutosså stryper vi flöde 1 med en halvliter/minutresultat:Flöde 1: 9,5 lit/minutFlöde 2: 9 liter/minut
Aha, det kan vara 110kwh/m2 !
Citat från: Hjopek skrivet 28 februari 2011, 20:30:53Flöde 1: 10 liter/minutFlöde 2: 9 liter/minutosså stryper vi flöde 1 med en halvliter/minutresultat:Flöde 1: 9,5 lit/minutFlöde 2: 9 liter/minutPå vilket sätt förklarar detta att radiatorerna kan avge ca 75 % av husets maximala effektbehov när radiatorerna enligt radiatortillverkarnas kalkyleringsprogram med 22 grader på returen skulle kunna avge ca 1/3?
Skulle tro 110 kWh/m2 och år, det blir ca 42000 kWh/år för detta hus vilket är rimligt om det är hyfsat isolerat.19000 kwh/år måste vara med värmepumpen i så fall.
Citat från: cop3.5 skrivet 01 mars 2011, 09:37:37Aha, det kan vara 110kwh/m2 ! Tja, klart det KAN vara. Men man brukar aldrig ange behovet så. Effektbehov/m2 vid DUT är gängse enhet. Och då låter det som om huset skulle behöva ca 4 st Thermia 10kW, vilket också låter orimligt....
Citat från: DKT skrivet 01 mars 2011, 10:25:50Citat från: cop3.5 skrivet 01 mars 2011, 09:37:37Aha, det kan vara 110kwh/m2 ! Tja, klart det KAN vara. Men man brukar aldrig ange behovet så. Effektbehov/m2 vid DUT är gängse enhet. Och då låter det som om huset skulle behöva ca 4 st Thermia 10kW, vilket också låter orimligt....Just i ENERGIdeklarationerna som måste medfölja vid köp nuförtiden är det enheten kwh/m2 och år som anges så det känns ganska troligt att det är den enheten som avses i detta fall också. Det är den enheten som används i de energideklarationer som jag har sett det senaste året iaf./Ola
Citat från: ola_fagerstedt skrivet 01 mars 2011, 12:21:02Citat från: DKT skrivet 01 mars 2011, 10:25:50Citat från: cop3.5 skrivet 01 mars 2011, 09:37:37Aha, det kan vara 110kwh/m2 ! Tja, klart det KAN vara. Men man brukar aldrig ange behovet så. Effektbehov/m2 vid DUT är gängse enhet. Och då låter det som om huset skulle behöva ca 4 st Thermia 10kW, vilket också låter orimligt....Just i ENERGIdeklarationerna som måste medfölja vid köp nuförtiden är det enheten kwh/m2 och år som anges så det känns ganska troligt att det är den enheten som avses i detta fall också. Det är den enheten som används i de energideklarationer som jag har sett det senaste året iaf./OlaIntressant! Ska det avse uppvärmning eller totalförbrukning då?
380x50 ca 20kw skulle det behövasKan ju stämma med högt delta då pumpen säker ger 10 + 9kw i elpatronMen optimalt borde ligga kring 15 grader