Titel: Visst är det bättre med plusgrader ur markkollektorn?
Skrivet av: Strip skrivet 03 april 2010, 08:50:59
Äntligen är det vår! Vår! VÅR!  studs Ingen mer snöskottning på flera månader!

Under vintern har jag skruvat en del på pumpen och konstaterat att om jag har KB-pumpen i läge 3 så får jag ett ΔT om 3,5-4,5, men KBin håller sig stadigt strax över 0º. Ökar jag däremot KB-pumpen ett snäpp så landar ΔT på runt tre grader, men då får jag minusgrader ur kollektorn.
Nu är ju detta en färsk kollektor, så jag hoppas att den är effektivare nästa vinter när marken hunnit sätta sig lite, men vilket av de två alternativen ovan skulle rimligen vara mer ekonomiskt?
Titel: SV: Visst är det bättre med plusgrader ur markkollektorn?
Skrivet av: Mr Energi skrivet 03 april 2010, 16:03:57
Din kollektor lär inte bli bättre utan snarare sämre de närmsta åren innan den "sätter" sig.
Dock blir det inte så stor skillnad ca 0,5 grad är rimligt.
Hur många steg har du på pumpen, de flesta brukar bara ha 3 steg?
Jag skulle behålla steg 3 då du har ett bra delta och + grader in på köldbäraren.
Höjer du ett steg drar KB pumpen lite mer och värmepumpen jobbar sämre med lägre temp in från hålet. 
Titel: SV: Visst är det bättre med plusgrader ur markkollektorn?
Skrivet av: Roland skrivet 03 april 2010, 17:12:31
Det går inte att säga generellt vilket läge som är effektivast. När man ökar farten på köldbärarpumpen drar den mer el men kompressorns elförbrukning per producerad värmemängd minskar. Hade det varit ett borrhål skulle jag ha sagt att läge 1 eller 2 (om pumpen har 3 hastigheter, här verkar det var fler) hade varit bäst men nu är det två parallellkopplade markslingor så då blir svaret vet ej. Det bör i vilket fall som helst inte skilja så mycket mellan inställningarna, i mitt fall gör det inte mer än 1-2 % på COP.

Problemet när man skall mäta på det här är att det tar ett par dagar innan konstanta förhållanden har ställt in sig efter en ändringen av hastigheten på köldbärarpumpen.