Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: OlleHell skrivet 04 oktober 2018, 11:22:47

Titel: Rumsgivare Greenline HE köpt 2017
Skrivet av: OlleHell skrivet 04 oktober 2018, 11:22:47
Hej,

jag installerade förra året en IVT Greenline HE e7 och har nu köpt en rumsgivare av den enklare modellen, inte en CANBus-variant. Jag ser inte i manualen någon plats jag kan koppla in den i den plintar som finns. Det står att alla externa kopplingar görs på plint PEL, men där finns ingen ingång för rumsgivare.

Går det helt enkelt inte att använda enkla givare på denna modell?
Titel: SV: Rumsgivare Greenline HE köpt 2017
Skrivet av: Toticci skrivet 15 oktober 2018, 10:40:42
Hej,
Till HE med v. 3.xx krävs en rumsgivare av CAN-bus typ.
V. 1.xx stöjder passiv rumsgivare.
Titel: SV: Rumsgivare Greenline HE köpt 2017
Skrivet av: OlleHell skrivet 18 oktober 2018, 12:55:33
Hej,

det förklarar saken! Min är en version 3.x så jag får helt enkelt köpa mig en Canbus-givare.

Stort tack!