Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 mars 2009, 15:26:48 »Drar du ner startvärde kompressor (ökar minustalet) så kommer antalet start/stopp minska, detta värde anger vid vilket värde på gradminutersräknaren som kompressorn startar.
Om jag vore du skulle jag också dra ner VV start, testa dig fram tills du märker att varmvattnet inte räcker riktigt, 2 ºC tempdiff där orsakar fler start/stopp än du tror. Gisningsvis går VP:n max 5 minuter/VV-laddning som det är nu.
Läs gärna detta inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Nibe har liknande styrning som thermia
Om jag vore du skulle jag också dra ner VV start, testa dig fram tills du märker att varmvattnet inte räcker riktigt, 2 ºC tempdiff där orsakar fler start/stopp än du tror. Gisningsvis går VP:n max 5 minuter/VV-laddning som det är nu.
Läs gärna detta inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Nibe har liknande styrning som thermia