Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter (läst 860 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Småvarmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Karma +0/-0
Småvarmt
Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
«
skrivet:
19 januari 2014, 17:41:01 »
Citera
Några kommentarer om inkluderad logg? Förutsättningar som nedan.
Den gör ett plötsligt skutt i gradminuterna vid fyratiden ungefär, vad beror det på?
Loggat
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
«
Svar #1 skrivet:
19 januari 2014, 18:00:01 »
Citera
Tycker det ser ok ut men hittar inget skutt
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Småvarmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Karma +0/-0
Småvarmt
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
«
Svar #2 skrivet:
19 januari 2014, 18:11:36 »
Citera
OK, bra
2014-01-18, 15:43:05, -627,7
2014-01-18, 15:44:05, -479
Exakt samtidigt slår tillskottet av
Loggat
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
«
Svar #3 skrivet:
19 januari 2014, 18:20:54 »
Citera
Gissar att det har att göra med att max diff elpatron inträffar när framledningen går 7 grader över börvärde med hjälp av elpatron ska elpatron kopplas ur och tydligen sänks gradminuterna också till nivå där inte tillskott är aktivt. Det går att ändra max diff i meny 5.1.3 jag skulle sänka den till 2 grader och även låta gm sjunka lite till innan elpatron tillåts. Såg inte skuttet för jag kollade kl 4 på natten
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Småvarmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Karma +0/-0
Småvarmt
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
«
Svar #4 skrivet:
19 januari 2014, 18:25:56 »
Citera
tackar! Det hade jag inte hittat själv (så fort). Jag har redan ökat på gm-skillnaden för inkoppling tillskott, men inte tempdiff för urkoppling. Jag gör det nu. Igen, tackar!
Loggat
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 649
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
tomasbjork
25fOCUS
Josth
JockeHX
Nyfikad
rocas
e98toka
Zyberdude
Foffe
kWhalp
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info