Författare Ämne: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??  (läst 4079 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ekand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« skrivet: 01 december 2013, 22:22:45 »
Hej

Har kört oktober och november och mätt förbrukningen på pumpen.

Oktober gav 630Kwh fast kondensering 55 grader medeltemp 9,8
November gav 1200 Kwh flytande kondensering medeltemp 3,9

Pumpen är en 11Kw Clitech och drar 6,8A per fas vilket borde bli 4700W. Kan något vara feljusterat?

Delta T 7-8 grader.

Funderar på en flödesmätare så jag kan mäta COP.

Kan en liten vattenmängd ge högre förbrukning?

Mvh

Fredrik
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« Svar #1 skrivet: 01 december 2013, 23:26:15 »
Har du separat elmätare på bara VPn som visar att den dragit 630 kWh i oktober? Det betyder att den har dragit drygt 20 kWh per dag.

Om det är en 3-fas och den drar 6,8 A så blir det väl 6,8*400*1,4 = 3,8 kW ?

20/3,8 = 5,2 dvs den ska ha gått drygt 5 timmar om dagen. Det är väl inte så farligt? Min VP drog ca 900 kWh i oktober, och gick ca 12 timmar per dag i snitt.

Hur stort hus? Vilken elförbrukning innan, osv?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« Svar #2 skrivet: 02 december 2013, 08:56:51 »
Om den drar 6,8 A per fas sÃ¥ blir det 6,8x400x√(3)=4,7 kW som TS skriver.
Drifttiden är då 8,5 h/dygn i november och 4,3h/dygn i oktober, det är väl inte orimligt?

Sen får du tänka på att den ger bättre COP ju varmare det är ute så när temperaturen faller så får värmepumpen dels värma mer, samtidigt som den avger mindre effekt.
« Senast ändrad: 02 december 2013, 18:45:00 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ekand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« Svar #3 skrivet: 02 december 2013, 10:40:16 »
Hej

Jag kommer från pellets till VP köpte denna direkt i kina.

Har eldat upp 6x852 kg x 4,8kw/kg borde bli 25000kw under sept-maj eller  2700kw/ mÃ¥nad i genomsnitt. varmvatten gör jag med 160 liter metro vvb som förvärms av ctc1100 där vp är dockad.

Känns iofs bra att det verkar rimligt.

Fredrik

Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« Svar #4 skrivet: 02 december 2013, 14:53:56 »
Ok, det var ju inte så jättemycket energi, trodde huset hade större värmebehov med tanke på att du har en 11 kW värmepump.
Men att köpa en kinapump av okänt märke är väl lite som att köpa en lott?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« Svar #5 skrivet: 02 december 2013, 16:21:23 »
Jag tycker att 4,7kw på en 11kw vp låter högt, tex sfinx vp11 drar enligt datat 3.3kw vid +15*C ute (50*C fram) och vid kallare drar den mindre (och ger mindre). Min Sfinx med evi har maxat på ca 3kw senaste dygnet med 40*C ut.

Med lite vattenmängd kan du få korta gångtider och därmed sämre verkningsgrad av att stabila driftförhållande inte uppnås.

EDIT: CAR-12 är ju specad till 2,34kW in, rätt mycket mindre än 4,7kw.
« Senast ändrad: 02 december 2013, 16:26:56 av gossen »
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad ekand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« Svar #6 skrivet: 02 december 2013, 17:18:51 »
Det är lite konstigt det här.

2,34 är rated input power.
Men running current är specad till 6,5A
Borde vara typ 3,5A vid 2,34kw

Kan någon förklara??
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« Svar #7 skrivet: 02 december 2013, 18:40:23 »
Går det att se vad det för kompressor i den?

Det kanske är någon översättnings miss?

I databladet till min ZW34KSE kan man läsa:
Input power: 2800W
Current: 5A
Rated load current: 6,6A
Max operating current: 7,1A
Max continuous power: 8,9A
Locked rotor amps: 31,6A
Voltage 380V
Conditions @ ET/CT=5/55°C
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad ekand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« Svar #8 skrivet: 02 december 2013, 20:47:01 »
Jag ska se vad jag kan få fram. Sanyo scroll 3 fas vet jag att det är.
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.

Utloggad Mr2T

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0

Utloggad ekand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« Svar #10 skrivet: 03 december 2013, 21:51:27 »
Nä jag beställde med sanyo.
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.

Utloggad ekand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« Svar #11 skrivet: 05 december 2013, 06:19:55 »
Vad jag kan förstå så funkar den som den är byggd att göra. Jag får gå vidare med åtgärder för att få en lägre framledningstemp. Kommer bli någon fläktkonvektor. Samt se över vindens isolering.
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!