Jag läser med stort intresse frågorna och svaren från alla kunniga i detta forum. Eftersom jag har en fungerande installation samt att annat kommit mellan så har jag fortfarande inte gjort något val, men det närmar sig!!!!!Jag har en fråga till gällande inverterstyrda bvp som börjat dyka upp i mitt huvud. På forumet har det pratats en hel del om varierande tryck i radiatorslingor som påverkar injustering, men hur blir det med parallella borrhål? Om jag försöker justera in tre hål (mitt fall) så sker det ju vid ett visst flöde, men vid andra flöden borde fördelningen förändras. Hur ska då slingorna justeras in?
Dessutom så behöver du inte låta KB-pumpen regleras om du inte vill.Både Viessmann och Daikin hävdar ju att det enligt deras tester inte kostar mer att köra KB-pumpen på hög effekt hela tiden.Så SKULLE det bli ojämnt flöde så kan du alltid köra med fast effekt på KB-pumpen.
Använder du riktiga injusteringsventiler så blir det samma procentuella tryckfall oavsett flöde (inom ventilens reglerområde).
Intressant Rikard. Kan du styrka dina påståenden ? Jag har aldrig sett ngn rapport från Viessmann rörande detta, men den vore intressant att läsa
Jo, men innebär det att det är samma procentuella flöde? Visst är det flödet som bär energin och avgör hur mycket som tas ur varje hål?