Hej

Får larm FL givare när pumpen går, ibland visar den 0grader. Generellt går den som den ska men visar ofta 6-8 grader mindre än min analoga fl givare som sitter på röret.

Har redan kollat att kontakten inte glappar. När jag drar ur den får jag samma fel som under gång.

Det står Thermia Ntc 22k på den

Vet någon vad resistansen ska vara på denna givare så man kan mäta upp den?

Alt kan man köpa den som reservdel.

Mvh Henrik

« Senast ändrad: 31 mars 2018, 22:06:27 av Katanamannen »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Får larm på framledningsgivare Thermia Classic
« Svar #1 skrivet: 01 april 2018, 11:35:40 »
Här är givartabellen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Katanamannen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får larm på framledningsgivare Thermia Classic
« Svar #2 skrivet: 02 april 2018, 09:44:17 »
Här är givartabellen.

Då har jag fel på givaren, den visar fel värden mot ovanstånde tabell, testade på returgivaren, den visade korrekt .

Nästa fråga, kan man köpa ett 22kohms resistor och byta den inuti givaren?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9564
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Får larm på framledningsgivare Thermia Classic
« Svar #3 skrivet: 02 april 2018, 19:21:21 »
 Sc:,h? Det är alltsÃ¥ en termistor du ska ha, inte en resistor.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Får larm på framledningsgivare Thermia Classic
« Svar #4 skrivet: 03 april 2018, 08:52:34 »
Jag tror det går att hitta 22 kOhms NTC på typ Elfa?
Men som sagt är det själva tempgivaren som ska bytas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Får larm på framledningsgivare Thermia Classic
« Svar #5 skrivet: 03 april 2018, 09:58:39 »
Och man bör veta vilken karakteristik det är pÃ¥ givaren man köper  för det finns flera som har samma värde vid 25 grader, som brukar vara "referensvärdet", men sedan skiljer det lite vid ändrade temperaturer.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Katanamannen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får larm på framledningsgivare Thermia Classic
« Svar #6 skrivet: 12 april 2018, 08:36:04 »
Den kostade 125kr hos Thermia. Nu är den bytt och allt fungerar. Verkar som givarna börjar ge upp efter 15-20 år, denna är från 2001 och jag har bytt två givare på kort tid.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!