Hej
Får larm FL givare när pumpen går, ibland visar den 0grader. Generellt går den som den ska men visar ofta 6-8 grader mindre än min analoga fl givare som sitter på röret.
Har redan kollat att kontakten inte glappar. När jag drar ur den får jag samma fel som under gång.
Det står Thermia Ntc 22k på den
Vet någon vad resistansen ska vara på denna givare så man kan mäta upp den?
Alt kan man köpa den som reservdel.
Mvh Henrik
-
Här är givartabellen.
-
Här är givartabellen.
Då har jag fel på givaren, den visar fel värden mot ovanstånde tabell, testade på returgivaren, den visade korrekt .
Nästa fråga, kan man köpa ett 22kohms resistor och byta den inuti givaren?
-
Sc:,h? Det är alltså en termistor du ska ha, inte en resistor.
-
Jag tror det går att hitta 22 kOhms NTC på typ Elfa?
Men som sagt är det själva tempgivaren som ska bytas.
-
Och man bör veta vilken karakteristik det är på givaren man köper för det finns flera som har samma värde vid 25 grader, som brukar vara "referensvärdet", men sedan skiljer det lite vid ändrade temperaturer.
-
Den kostade 125kr hos Thermia. Nu är den bytt och allt fungerar. Verkar som givarna börjar ge upp efter 15-20 år, denna är från 2001 och jag har bytt två givare på kort tid.