Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Gratis värmepumpsoffert, Support => Ämnet startat av: HolDav skrivet 17 maj 2021, 18:02:16

Titel: Val av värmesystem
Skrivet av: HolDav skrivet 17 maj 2021, 18:02:16
Hej,
Har idag en speciell setup som kom med när jag köpte huset. Huset är ca 200m2 på två plan plus källare omca 80m2. Källare och entréplan värms upp med en IVT Greenline C7 från -99 med borrdjup på 140m
Övervåning värms av en NIBE Fighter 310P + gissar att denna också står för luften i kåken

IVT:n är verkligen inne på sin sista dans och när den lägger av tänkte jag ersätta den med en pump som kan värma hela huset. Vad för pump rekommenderas och klarar räcker befintligt hål?
Titel: SV: Val av värmesystem
Skrivet av: perra83 skrivet 17 maj 2021, 19:02:59
Det finns frånluftsmoduler till i alla fall Nibes bergvärmepumpar. Nibe FLM nånting heter dom. Sen skulle säkert en 3-12kW maskin fungera fint.
Nu vet vi inte vart du bor, storlek på hus mm.
Titel: SV: Val av värmesystem
Skrivet av: HolDav skrivet 17 maj 2021, 21:08:13
Stockholm, 200m2 boyta, 80 m2 uppvärmd källare
Titel: SV: Val av värmesystem
Skrivet av: Josth skrivet 18 maj 2021, 09:31:58
Byggår? En 3-12 kW-maskin borde som sagt passa men det är ganska stor risk att det behövs ett borrhål till. Alternativt en jordvärmeslinga. Frånluftsmodulen brukar man säga motsvarar 30 m borrhål. Frågan är hur ventilationen ser ut och hur mycket den ventilerar alla våningar?
Titel: SV: Val av värmesystem
Skrivet av: HolDav skrivet 24 maj 2021, 12:45:16
Byggår? En 3-12 kW-maskin borde som sagt passa men det är ganska stor risk att det behövs ett borrhål till. Alternativt en jordvärmeslinga. Frånluftsmodulen brukar man säga motsvarar 30 m borrhål. Frågan är hur ventilationen ser ut och hur mycket den ventilerar alla våningar?

Byggår 1939, övre plan 2009 då sattes även frånluftsvärmepumpen in. Lite novis på ämnet, vad vill du veta mer om ventilationen?
Titel: SV: Val av värmesystem
Skrivet av: Josth skrivet 24 maj 2021, 13:16:25
Enligt ventilationsnormen från Boverket ska all luft i huset bytas ut varannan timme. Det motsvarar ca 0,35 lit/sek&m². För 280 m² blir det totalt 98 lit/sek. Knappt att 310P klarar det men det kanske bara finns frånluftskanaler i övervåningen och det är ett betydligt lägre luftflöde som främst ventilerar just övervåningen? Om hela huset är ventilerat kanske det motsvarar 50 m borrhål att hämta energi ifrån(?)