NIBE 310P - elpatron löser ut JFB
« skrivet: 25 februari 2006, 17:50:32 »
Elpatronen i min NIBE 310P frånluftsvärmepump har börjat lösa ut jordfelsbrytaren. Vad kan det tänkas bero på? Jag vet att i många varmvattenberedare så blir patronen igenkalkad och sprängs. Visserligen har jag kalkrikt vatten här i skåne, men patronen sitter ju inte i varmvattenberedaren utan i dubbelmanteln.. Det verkar inte troligt att de totalt 100L i systemet skulle innehålla tillräckligt mycket kalk för att ge tillräckligt mycket avlagringar.. Jag skall ta hit någon servicekille på garantin, men det är lite svårt en lördagskväll..Kompressorn går att köra, men så fort elpatronen kopplas in så smäller jordfelsbrytaren..
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: NIBE 310P - elpatron löser ut JFB
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2006, 17:56:48 »
Du får tillfälligt placera ut lite lösa elradiatorer. Så vänta till måndag så får du nog bättre lycka med service folk till dig.

Janne
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 310P - elpatron löser ut JFB
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2006, 20:49:16 »
Du får tillfälligt placera ut lite lösa elradiatorer. Så vänta till måndag så får du nog bättre lycka med service folk till dig.

Janne
Eldar i kaminen samt kör kompressorn ensam i pumpen.. Väntar till måndag..
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Bsba

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: NIBE 310P - elpatron löser ut JFB
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2006, 16:13:13 »
Låter ju som elpatronen måste bytas.
Har du separat jordfelsbrytare för pannan? Har det funkat bra i så fall?
När jag satte in jordfelsbrytare i huset ville de inte att pannan och kyl och frys skulle ligga på den, funderar på att komplettera med separata nu.
1,5 plans LB-hus frÃ¥n -91 pÃ¥ 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frÃ¥nluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 frÃ¥n 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/Ã¥r inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i bÃ¥da). Braskamin & elbastu, elslingor i tvÃ¥ badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 310P - elpatron löser ut JFB
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2006, 18:32:16 »
Nej, tyvärr har jag inte separat jordfelsbrytare för värmepumpen. Det skall jag dock låta installera nästa gång jag har en elektriker hemma. Jag vet dock att det är pannan som löser ut den eftersom den bryter precis när elpatronen går in. Dessutom upptäckte jag att det luktade bränd plast runt pumpen.

Jag skruvade isär den idag och upptäckte att en faståt till elpatronen är AVBRÄND precis vid anslutningen till det där överhettningsskyddet. Det verkar som om det var en glappkontakt i anslutningen som orsakade värmeutvecklingen.
Det behövs alltså ingen ny elpatron, bara lite RK + en kontakt för någon krona.. Dock skall jag låta en riktig installatör fixa det för att inte riskera garantin..
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: NIBE 310P - elpatron löser ut JFB
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2006, 18:36:37 »
Vissa säger man skall undvika jordfelsbrytare till VP. Men skadade kablar etc vid patronen måste så klart bytas.

Låt elektrikern titta över det hela. --/
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 310P - elpatron löser ut JFB
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2006, 21:16:23 »
Nu är det fixat och jag måste säga att jag är mycket nöjd med NIBEs service! Den enda dagen jag kunde ta emot kom de. De bytte fort ut kabeln och åkta därifrån igen med lite muntra tillrop och så.. Thumbsup
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!