Egentligen inte så svårt att googla på just ditt push system och få fram rätt inställning.Har för mig att termostaten för golvvärme är max begränsat till 40gr.Undrar om du inte har styrmöjlighet för olika system i VP styret?I så fall återstår att anpassa framledningstemp. till element.Jiri
Den svarta ratten under cirkpumpen på 3:e bilden, hur är den ställd?Tror att denna kan reglera hur mycket flöde som golvvärmekretsens cirkpump "tjuvar" och vad som blir över till radiatorerna.Om du öppnar denna så kommer golvvärmens cirkpump ta större flöde från returen och "tjuva" mindre från pannan.Om denna stängs tar golvvärmen sitt flöde från pannan och inget blir kvar till radiatorerna.
Så här ser ställskruven ut på den.http://www.hellraiser.se/nibe/uponor_push3.jpgVet inte om den är mycket stängd eller mycket öppen här. Sen som sagt så sitter ju radiatorerna till och frånlopp på ett t koppel före Push shunten. Så kan man verkligen styra det med denna då?
Ser ut som den är rätt så öppen, utskruvad=öppen.Enda anledningen att börja stänga på den är om primärflödet till golvvärmefördelaren är dåligt, då kan man få puschens cirkpump att bättra på primärflödet.Dock innebär det att övriga grejer får sämre flöde.Nästa grej att prova är att strypa lite på injusteringsventilen som sitter under täckmuttern bredvid termostaten.Det sitter en likadan på ledningen till radiatorerna, kolla att den är helt utskruvad först.Det är med dessa 2 du enklast styr fördelningen av värme till golv/radiatorer.