Vi får inte värme på vissa element på övervåningen. Mer precist så har vi 5 radiatorer på övervåningen, 3 av dessa är kalla, 2 av dem är varma som de ska. De tre som är kalla verkar att ligga på sin egen slinga, och de 2 varma på den andra, de två slingorna grenar ut sig en bit från värmepumpen-det är bra värme ut innan greningen, det känns på rören.
Jag har luftat de tre elementen ifråga, men det kommer ingen luft, bara vatten som är kallt.

Elementtypen jag har verkar att ha ett förinställt flöde, se bifogad bild.Vad gör den lilla metall piggen som sticker ut och som man kan trycka in?

Bifogar också en bild på koppel delen.

Är det någon del som kan fastna och orsaka ett sådant stopp?
Kan tillägga att kompressorn i värmepumpen havererade i höstas, hade då pumpen i manuellt läge innan lagning-jag satte shunten för högt initialt så att det blev väldigt varmt-kan det har orsakat någon skada/låsning?

All hjälp emottages tacksamt!

Johan.
« Senast ändrad: 18 november 2014, 20:59:08 av JohanIv »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ingen värme på vissa element
« Svar #1 skrivet: 18 november 2014, 21:15:38 »
PÃ¥ den lilla piggen kan man montera en termostat, men har du värmepump sÃ¥ undvik detta.  :)
Kolla att den fjädrar ut som den ska på alla kalla element, om inte kan man knacka lite på själva ventilen eller väldigt försiktigt dra lite i piggen med en tång, men var försiktig så den inte piggen lossnar helt.

Jag tror man kan justera grundflödet på ventilen (den med piggen).
Det ser ut som MMA-grejer, man behöver då ett förinställningsverktyg som man lossar den yttersta muttern med och inuti där sätter man in verktyget och skruvar.

http://www.mma.se/produkter/forinstallningsverktyg/

Är det enrörsslingor eller tvårörsystem?
« Senast ändrad: 18 november 2014, 21:23:03 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JohanIv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ingen värme på vissa element
« Svar #2 skrivet: 18 november 2014, 22:01:06 »
Tack för ditt svar!

Piggen fjädrar ut så vitt jag kan säga på de tre elementen-den känns likadan på de fungerande elementen.

Angående om det är enrörs eller tvårörs system. Där undrar jag också, jag vet inte och jag har inga ritningar eller andra dokument där jag kan få fram infon. Huset är byggt 2002, som jag förstått det så har man inte nyinstallerat enrörs på länge? Å andra sidan, på små slingor om två eller tre element som det handlar om här, kanske det inte spelar någon större roll och man därför kört enrörs för enkelheten?
Att alla 3 elementen inte fungerar är kanske en indikation på enrörsslinga?

Finns det något sätt att kolla upp detta? Kan tillägga att det inte är möjligt att komma åt vid något element, rören går rakt ner i golvet och ut i bjälklaget.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ingen värme på vissa element
« Svar #3 skrivet: 19 november 2014, 07:15:12 »
Känn på rören nere under kopplet, är det varmt där?
I så fall har du ettrörsystem och att nått blockerar flödet upp till radiatorn.
Du kan också prova att stänga en radiator som nu är varm (du behöver en MMA handratt för att trycka in piggen) och där då känna på rören under kopplet när radiatorn kallnat?

Har du 2-rörsystem så är det annars bara att skaffa in en handratt till varje radiator och stänga alla utom en av de krånglade och se om flödet kommer igång?
Har du ettrörsystem så får du kolla vid pannan om du har nån form av justeringsventil för varje slinga som du kan fördela om flödet med?
I så fall kan du dessutom känna om alla returer på de olika slingorna är lika varma?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JohanIv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ingen värme på vissa element
« Svar #4 skrivet: 19 november 2014, 20:39:56 »
Tack för ditt svar!

Rören nedan för kopplet är alla kalla, på alla de tre elementen på den slinga som inte fungerar.

Borta vid pannan så är också rören för slingan som inte fungerar klart kallare än den slinga som fungerar-svårt att säga om det bara är värme som sprids genom diffusion, eller om det beror på att det strömmar lite varmt vatten i dem. Det finns inga justeringsventiler eller dyl för slingorna, det är bara vanliga t-kopplingar som delar upp det på två slingor.

Angående MMA handratt-det är inte samma sak som förinställningsverktyget som talades om i ett tidigare inlägg?

Finns det något som kan gå sönder i kopplet och orsaka en blockering?

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme på vissa element
« Svar #5 skrivet: 20 november 2014, 14:52:29 »
Fortsätt lufta, (dvs tappa vatten), åtminstone några liter, det kan vara en luftficka på dragningen. Kolla också trycket så att det inte är för lågt.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ingen värme på vissa element
« Svar #6 skrivet: 20 november 2014, 15:00:18 »
PÃ¥ den översta bilden har du tvÃ¥ st täcklock...om jag ser korrekt. 

Satt det en radiator där tidigare ? I så fall ska det monteras en bygel där......om du har enrörsystem.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ingen värme på vissa element
« Svar #7 skrivet: 21 november 2014, 08:31:25 »
PÃ¥ den översta bilden har du tvÃ¥ st täcklock...om jag ser korrekt. 

Satt det en radiator där tidigare ? I så fall ska det monteras en bygel där......om du har enrörsystem.

Hehe, bilden är vriden 90°, vrid huvudet 90° Ã¥t vänster sÃ¥ ser du vad bilden föreställer.  ;)

MMA handratt ser ut så här:
http://www.mma.se/produkter/handratt-enhnhknhn/
Finns säkert att köpa hos en välsorterad VVS-handlare
« Senast ändrad: 21 november 2014, 08:35:59 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ingen värme på vissa element
« Svar #8 skrivet: 21 november 2014, 09:55:05 »
....aha....undersidan av en radiator...eller?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ingen värme på vissa element
« Svar #9 skrivet: 21 november 2014, 16:53:54 »
....aha....undersidan av en radiator...eller?

Yes.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ingen värme på vissa element
« Svar #10 skrivet: 22 november 2014, 21:41:23 »
Hej du har ett enrörssytem som visas på första bilden
Det är prisol som kommer med värmen
den högra hatten är en strypning och den vänstra är avstängning av radiatorn
Skruva bort båda hattarna , inunder sitter det insex , den vänstra ska vara öppen helt uppåt ,
den högra ska ställas in (  har du 10 rad sÃ¥ ska den första ha ett varv  öppet, den andra rad ska ha 2 varv öppet o,sov )
detta för att all rad ska få lika mycket vatten
Sedan hoppas jag att du inte nÃ¥gon del av huset med 2 rörssytem , dÃ¥ blir det lite knepigare  ( mÃ¥ste till en baypass 
dÃ¥  )
PS  kolla om du kan med spegel och lampa : det finns markeringar pÃ¥ kopplet som visar in och ut , känn pÃ¥ rören var värmen kommer , när du ställt in alla rad , alla rad mÃ¥ste vara inställda för vattnet gÃ¥r igenom hela slingan
frÃ¥n panna till panna genom den första till den sista ( sÃ¥ är det stopp i nÃ¥gon gÃ¥r inte vattnet förbi till nästa 

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ingen värme på vissa element
« Svar #11 skrivet: 30 november 2014, 14:52:53 »
Hur har det gått, blir elementen varma?

Har samma element och nästan exakt samma koppel samt enrörssystem i hus från -97. För mig ser då den högra(undre) hatten ut som justerskruven för bypass i enrörssystem(!?) Om denna insex är max utskruvad används radiatorn i enrörssystem och max inskruvad insex är då radiatorn/kopplet används i tvårörssystem. Om den är max inskruvad i ett enrörssystem kommer allt vatten att tvingas genom radiatorn och det finns ingen bypass. Om då termostaten stryper flödet kommer ingen värme vidare till följande radiatorer i samma enrörsslinga.
« Senast ändrad: 30 november 2014, 15:25:14 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!