Jepp, du är på rätt spår. 1-rörsystem kräver oftast lite högre flöde för att det ska funka bra. Du kan behöva både strypa på radiatorerna nere och öka på flödet på cirkpumpen för att få det att funka.
Citat från: Carl N skrivet 19 november 2010, 09:11:56Jepp, du är på rätt spår. 1-rörsystem kräver oftast lite högre flöde för att det ska funka bra. Du kan behöva både strypa på radiatorerna nere och öka på flödet på cirkpumpen för att få det att funka.Cirkpumpen är Optimum-reglerad
Hmm, har nu sprungit runt med IR-termometern som en galning hela förmiddagen, ett par fönster öppna och värmepumpen på konstant gång. Tror att jag har identifierat ett ganska stort problem: För att jag ska få tillräckligt flöde på övervåningen för att alla raddar däruppe ska bli varma, måste jag tokstrypa sektionsraddarna på nedervåningen. Det som händer då är att cirkpumpen går på 100% hela tiden, men ändå inte klarar att hålla deltaT 8°, utan istället runt 10-11°... Det verkar alltså som att resistensen i övervåningsslingan är såpass stor, att jag måste öka resistensen i nedervåningsslingan jättemycket för att balansera slingorna, vilket får till följd att den totala resistensen i systemet blir så stor att cirkpumpen inte klarar att hålla det flöde som kompressorn behöver... Känns inget bra just nu, vad ska jag göra?
Är du säker på att övervåningens radiatorer är fullt öppna?Det bästa är nog att öppna alla fullt och börja om från början./Raptor
Ojdå, det tar emot men en extra cirkpump på enrörsslingan är kanske det som krävs.
Citat från: Raptor skrivet 19 november 2010, 14:51:11Är du säker på att övervåningens radiatorer är fullt öppna?Det bästa är nog att öppna alla fullt och börja om från början./RaptorJo, de är öppna, så öppna som nu enrörsraddar kan vara, de tar ju bara en del av flödet från slingan medan en del går förbi i kopplet. Men det finns ingen strypventil och termostaterna är borttagna och stiftet motionerat. Kan det totala motståndet i övervåningens slinga påverkas av hur mycket som går direkt i kopplet? Antar att det blir mindre motstånd om man låter så mycket vatten som möjligt gå vidare direkt i kopplet utan att gå genom radden, men då får man å andra sidan ingen värmeavgivning... och tokhög retur... =kortslutning...
Citat från: Carl N skrivet 19 november 2010, 14:45:19Ojdå, det tar emot men en extra cirkpump på enrörsslingan är kanske det som krävs. Ajdå, det låter ju inte så lattjo. Men alternativet att dra om en massa rör är inte heller så kul. Blir det bra med en cirkpump till när enrörsstammen sitter som avstick mitt på undervåningens tvårörsstam? Är det inte risk för backflöde på nedervåningens raddar som är bortanför avsticket (tror jag läste nåt sånt i ett annat inlägg här i dag om golvvärmeavstick med egen cirkpump som gjorde att två raddar blev kalla)? Skulle det hjälpa om jag sätter dit en shunt på avsticken för övervåningen istället? Eller ska man ha nån slags bypass eller backventil?
Om flödet blir för högt i enrörsslingan så kan det bli backflöde i radiatorerna nere, det gäller att dimensionera den extra cirkpumpen rätt för att det ska funka.Jag kan tänka mig att det är lite svårt att räkna på så en shunt är kanske att föredra.
Citat från: Carl N skrivet 19 november 2010, 16:20:12Om flödet blir för högt i enrörsslingan så kan det bli backflöde i radiatorerna nere, det gäller att dimensionera den extra cirkpumpen rätt för att det ska funka.Jag kan tänka mig att det är lite svårt att räkna på så en shunt är kanske att föredra. Sökte lite på nätet och hittade en beskrivning av en shunt på Floorés sida. Av den lyckades jag tolka ut att för att en shunt ska funka så måste tryckskillnaden mellan primärsidans tillopp och retur vara större än 4 kPa, denna tryckskillnad ska genereras av primärsidans cp, alltså i mitt fall Optimum-pumpen. Har inte en aning om hur mycket 4 kPa är, finns denna tryckskillnad mellan avsticken på ett tvårörssystem med värmepump?