Första inlägget på detta eminenta forum...
Jag har precis fått en IVT greenline ht plus C7 installerad. Pumpen har gått i några dagar och under tiden har jag kollat runt i några menyer. Idag lös den röda lampan och följande larm kom: "Hög retur VP (GT9)". Installatören ställde värmekurvan på 4.6 och sommardrift till 18 grader. Vad ska jag ändra på för att förhindra felet? Förnärvarande är det 14grader ute och 21.5 grader inne. Ingen rumsgivare.
Mvh/Olof
:,v(
"
Hög retur till värmepump T9 (GT9)I värmepumpen finns en givare T9 (GT9) som av säkerhetsskäl stannar
kompressorn om temperaturen på returvattnet från radiatorerna blir för
hög. Gränsen ligger vid ca 54ºC.
Trolig orsak 1: Värmeinställningen är för hög.
Åtgärd: 1. Sänk värmeinställningen (Värme öka/minska).
Trolig orsak 2: Radiatorernas eller golvvärmesystemets ventiler är
stängda.
Åtgärd: 1. Öppna alla ventiler.
2. Tryck på knappen Kvittera.
Trolig orsak 3: Varmvattentemperaturen är för högt ställd.
Åtgärd: 1. Larmet uppkommer vid varmvattendrift.
Kontakta installatören för justering av varmvattentemperaturen.
Trolig orsak 4: Flödet över värmepumpen är större än flödet i
värmesystemet.
(Gäller endast om en bypass är monterad.)
Åtgärd: 1. Sänk hastigheten på värmebärarpumpen i värmepumpen
eller öka hastigheten på huvudpumpen i
värmesystemet."
Orsak 1 kan nog uteslutas då det vanligen inträffar då det är kallt ute.