Titel: Kompressorhaveri?
Skrivet av: Bergakungen skrivet 18 april 2015, 23:29:00
Min värmepump löser på det interna värmeskyddet varför?
Finns säkert nån klurig här som kan svaret!
Titel: SV: Kompressorhaveri?
Skrivet av: Carl N skrivet 19 april 2015, 08:30:11
Hej!
Är det en bergvärmepump? Vilket märke?
Löser den på en gång då den startar eller går den en stund först?
Titel: SV: Kompressorhaveri?
Skrivet av: Bergakungen skrivet 19 april 2015, 15:22:06
Den kan gå ett par dagar sedan löser den på värme skyddet!  Och det är varmt runt den och luktar bränt !
Titel: SV: Kompressorhaveri?
Skrivet av: Bergakungen skrivet 19 april 2015, 15:24:23
Ja det är en bergvärmepump som är kopplat till ett öppet system.
Titel: SV: Kompressorhaveri?
Skrivet av: Carl N skrivet 19 april 2015, 16:53:34
Svårt att säga något utan nån mer information.
Min värmepump har endast ett värmeskydd och det är elpatronens överhettningsskydd som inte har något med kompressorn att göra.
Men en del värmepumpar mäter även hetgastemp och bryter då denna blir för hög, kan det vara ett sånt skydd?
Hög temperatur på hetgasen kan bero på t ex dåligt vattenflöde genom kondensor, brist på köldmedia eller felinställd expansionsventil.
Titel: SV: Kompressorhaveri?
Skrivet av: Bergakungen skrivet 19 april 2015, 20:47:39
Jag tror att du har ett lika dant skydd! Det sitter tydligen i alla kompressorer och löser ut om kompressorn går varm och blir överhettad. det är tydligen nån bimetall!
Men det blir väl till att ta dit en reparatör som får mäta lite..
Titel: SV: Kompressorhaveri?
Skrivet av: Rickard skrivet 20 april 2015, 07:41:18
Det kan bero på dålig kontakt på en säkring, plint, kontaktor eller defekt mjukstart (om din värmepump har det).
Om det blir låg spänning på en fas så överhettas kompressorn.
Normalt skall överströmsskyddet lösa ut om en fas faller bort eller har får låg spänning, men om spänningen bara blir för låg så kan överströmsskyddet ligga på gränsen (men utan att lösa ut) och då kan kompressorn gå så varm att bimetallen löser.

Felsökning, mät spänningen så nära kompressorn som möjligt, på alla tre faser. Det är viktigt att kompressorn är i drift när du mäter spänningen, men det är ju självklart.
Har du låg spänning på en av faserna, mät bakåt i kretsen för att se var du har spänningsfallet.

Vad menar du med "öppet system", är det ett grundvattensystem?
I så fall kanske värmeväxlaren på köldbärarsidan är så skitig att du plockar upp för lite energi ur marken, jag är dock osäker över hur det påverkar kompressorn, om den går varm eller kall.

Köldmediebrist kanske kan ge samma effekter, kompressorn går och går men "kyls" inte av köldmediat som den ska utan blir för varm.