Författare Ämne: sjunkande vv temp  (läst 20994 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: sjunkande vv temp
« Svar #30 skrivet: 04 april 2005, 22:03:56 »
Prova med att sänka cirken.....Skulle vara kul att veta vad som händer då.....
Din vän i nöden.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: sjunkande vv temp
« Svar #31 skrivet: 05 april 2005, 21:50:34 »
Prova med att sänka cirken.....Skulle vara kul att veta vad som händer då.....

har nu kört ett dygn med cirkpumpen på läge 2.
detta gav ett delta-t på 8 grader på radiatorerna 3,5-4 grader på vv
med läge 3 kar jag 6 grader på radiatorerna & 3-3,5 på vv

det är för varmt ute för att märka om det blir kallare i vardagsrmet.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: sjunkande vv temp
« Svar #32 skrivet: 06 april 2005, 21:18:03 »
Någon skillnad på vv-temp och antal vv-laddningar ??
Din vän i nöden.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: sjunkande vv temp
« Svar #33 skrivet: 06 april 2005, 21:47:01 »
Någon skillnad på vv-temp och antal vv-laddningar ??

jag har inte kollat så noga.
men det kan ju knapast bli nån skilnad om det var så liten skilnad på delta-t

kör fortfarande i läge 2, få se om jag kan konstatera ntt dom närmsta dagarna
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: sjunkande vv temp
« Svar #34 skrivet: 06 april 2005, 22:20:07 »
OBS min VV termp stiger till max 58 grader utan TS till.

Jag vet ej om Min L/V vp är fungerar som era mark /berg VP vid VV laddning. Nu när vi har varmare ute här nere idag var det 11,5 ute. VP går på lågfart (A), men ändå med stort uttag till poolvärme kör VP upp temp i ACC tanken med givare placerad i nedre delen till max 57,8 grader.

Mitt flöde är just med RV till ca 500l (spec 450l pump läge III) i och vid max temp retur 53 har jag diff mellan 3-4 grader.
Min  teori är att jag får in ca 58 grader i topp ack tank sen sjunker det ner till botten så att jag har senare vid givaren 57,8 grader.

Skiktningen gör att det  först är högre temp i topp. Sen stoppar kompr och värme uttag gör att vattnet cirk runt så den höga tempen sjunker ner till botten. Detta forsätter sen med sjunkande temp ner till 46 grader.

Eftersom poolvv är fortfarande behov startar VP och höjer igen till 58 i topp.

Allt detta sker nu när det finns inget värmebehov till rad system.

Min fråga till ev Silver, Richard, Bertil:

1...... Vad är max temp kompr kan köra upp temp till ?

2,,,,,,,,Hetgasen kan gå upp till 120 grader och denna temp på kompr kan det i längden skada den?

3........Har jag stressat min kompressor så den kör nu för högt temp ? ( det pratas om max 55 grader från Nibe)

« Senast ändrad: 29 april 2005, 07:35:24 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: sjunkande vv temp --går mot HT VV 58 gr
« Svar #35 skrivet: 07 april 2005, 09:32:28 »
OBS mtt VV termp stiger till max 58 grader utan TS till.

Jag vet ej om Min L/V vp är fungerar som era mark /berg VP vid VV laddning. Nu när vi har varmare ute här nere idag var det 11,5 ute. VP går på lågfart (A), men ändå med stort uttag till poolvärme kör VP upp temp i ACC tanken med givare placerad i nedre delen till max 57,8 grader.

Mitt flöde är just med RV till ca 500l (spec 450l pump läge III) i och vid max temp retur 53 har jag diff mellan 3-4 grader.
Min  teori är att jag fÃ¥r in ca 58 grader i topp ack tank sen sjunker det ner till botten sÃ¥ att jag har senare vid givaren 57,8 grader.

Skiktningen gör först så att temp är högre i topp. sen stoppar kompr och värme uttag gör att vattnet cirk runt så den höga tempen sjunker ner till botten. Detta forsätter sen med sjunkande temp ner till 46 grader.

Eftersom poolvv är fortfarande behov startar VP och höjer igen till 58 i topp.

Allt detta sker nu när det finns inget värmebehov till rad system.

Min fråga till ev Silver, Richard, Bertil:

1...... Vad är max temp kompr kan köra upp temp till ?

2,,,,,,,,Hetgasen kan gå upp till 120 grader och denna temp på kompr kan det i längden skada den?

3........Har jag stressat min kompressor så den kör nu för högt temp ? ( det pratas om max 55 grader från Nibe)



Med 48 grader inställt på max-retur och ett delta på 10 grader genom vp får du ut 58 grader på vb-fram. Detta är helt OK.
Din vän i nöden.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: sjunkande vv temp
« Svar #36 skrivet: 07 april 2005, 17:45:25 »
Om vi återgår till mina frågor, så gjorde jag en ny test idag.
jag stälde ned cirkpumpen på 1:an & konstatera att delta-t vid vv var samma som i läge 2.

isamband med detta så gick tjejen o durcha då låg vv på 43 grader (har start på 40)
efter 14 minuter hadde hon durschat klart & jag bad henne lämna vattnet på.
då låg VB-fram på 51 grader & vv visade 47.
Jag mäte upp att hun durscha i 36,5 gradit vatten & flödet var knapt 8 liter/min
vattnet fick fortsäta rinna & jag gick in i durschen efter yttligare 6 min, då kändes det lite svalare än vad jag brukar ha (så är det alltid, jag vill ha lite varmare) så jag vred upp tempen lite, men ganska snart (ca 2 min ) så kände jag att tempen sjönk skynda mig för att hina klart, men tempen verkade liga stabilt på den något lägre tempraturen. när jag var klar mätte jag up en tempratur på 30 grader & det gick inte att höja tempen då. då hade vattnet runnit i 22 min.
pumpen visade då VB-fram 51 grader & vv visade 46.
Vi vart väll inte så mycke klokare av detta, men vi fick lite med data i vår stora data bas ;)

det vi vet är att cirkpumpens hastighet har minimal inverkan på Delta -t för vv. i en 1215-8,5 (kb in +4)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: sjunkande vv temp
« Svar #37 skrivet: 07 april 2005, 20:40:30 »
Jag misstänker att eftersom tempgivaren sitter i botten pÃ¥ VV-beredaren sÃ¥ pÃ¥verkas temperaturen pÃ¥ den av vattentempen i manteln. Under laddning sÃ¥ visar givaren lite högre värde än vad som är i beredaren dÃ¥ värme frÃ¥n manteln pÃ¥verkar givaren.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: sjunkande vv temp
« Svar #38 skrivet: 07 april 2005, 20:53:45 »
nån som vet den exakta plaseringen på givaren?
tror nästan att det kan vara så att den mäter tempen på manteln helatiden & det är då kanska manteln som svalnar när jag tror att vv svalnar.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34914
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: sjunkande vv temp
« Svar #39 skrivet: 07 april 2005, 21:09:36 »
Om du tar av den övre fronten så sitter den mitt fram, ganka långt ned, den sitter som du misstänker i manteln och inte i beredaren vilket gör att den i princip mäter returtempen från manteln vid tapp-vv-värmning, när trevägsventilen växlar och flödet stannar av så utjämnas tempen mellan beredardelen och manteldelen, därav den sjunkande tempen och de ibland uppkommna dubbla starterna för att få upp tempen ordentligt i beredaren.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: sjunkande vv temp
« Svar #40 skrivet: 07 april 2005, 21:10:31 »
nån som vet den exakta plaseringen på givaren?
tror nästan att det kan vara så att den mäter tempen på manteln helatiden & det är då kanska manteln som svalnar när jag tror att vv svalnar.

Den sitter stort sett i botten på vv-tanken och givaren är instucken i ett dykrör som säkert är 15 cm långt.. och mäter alltså vv-tempen där vattnet är som kallast.. och därför påverkas vv-tempen väldigt fort när man tappar vatten.


Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: sjunkande vv temp
« Svar #41 skrivet: 07 april 2005, 21:39:16 »
2 olika bud  Sc:,h

jag har inte lagt märke till att vv tempen sjunker fort vid vv tappning.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34914
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: sjunkande vv temp
« Svar #42 skrivet: 07 april 2005, 21:59:22 »
Jag stoppade in givaren till min logger i nämnda tempficka för ett par månader sedan, den var inte 15 cm djup, men de kan ju ha ändrat på de senare åren, min pump är ju snart tre år gammal.

Jag är dock tämligen säker på att den sitter i manteln och inte i beredaren, i vart fall står det så nånstans i Nibes manualer (orkar inte leta reda på det nu)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: sjunkande vv temp
« Svar #43 skrivet: 08 april 2005, 11:13:12 »
Jag stoppade in givaren till min logger i nämnda tempficka för ett par månader sedan, den var inte 15 cm djup, men de kan ju ha ändrat på de senare åren, min pump är ju snart tre år gammal.

Jag är dock tämligen säker på att den sitter i manteln och inte i beredaren, i vart fall står det så nånstans i Nibes manualer (orkar inte leta reda på det nu)

Men jag orkade!  ;)

Sida 7 i  :,v(
"OBS! Den visade varmvattentemperaturen mäts på den nedre delen av vattenvärmarens yttermantel. Detta gör att det ej är den exakta varmvattentemperaturen. Oftast är den utgående varmvattentemperaturen högre än visat värde."
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: sjunkande vv temp
« Svar #44 skrivet: 09 april 2005, 13:42:54 »
Jag stoppade in givaren till min logger i nämnda tempficka för ett par månader sedan, den var inte 15 cm djup, men de kan ju ha ändrat på de senare åren, min pump är ju snart tre år gammal.

Jag är dock tämligen säker på att den sitter i manteln och inte i beredaren, i vart fall står det så nånstans i Nibes manualer (orkar inte leta reda på det nu)

Men jag orkade!  ;)

Sida 7 i  :,v(
"OBS! Den visade varmvattentemperaturen mäts på den nedre delen av vattenvärmarens yttermantel. Detta gör att det ej är den exakta varmvattentemperaturen. Oftast är den utgående varmvattentemperaturen högre än visat värde."



Det stämmer att tempen mäts i yttermanteln (tyvärr skulle vara bättre med ett vv-är värde. Med 3 st givare som räknar ut medeltemp typ...
Din vän i nöden.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!