Gradminuterna reagerar för långsamt, och när tempen sticker för högt så stannar kompressorn.Precis det som sker hos bergen trots att han volymen i sin tank som borde göra att det fungerar.Regleringen, om du frågar mig, är under all kritik, men det fungerar ju bevisligen skapligt om man kör direkt mot ett system.Nackdelen är då att man får ett varierande flöde i systemet som följer uteffekten, troligen fungerar inte alla system så bra med ett flöde som varierar med några hundra procent.Eventuella problem med flödet går komma runt genom att min och maxbegränsa cirkpumpen, men det är ju bara en massa dribbel för att dölja reglerproblemen - med resultat att kylprocessen inte blir optimal vid låga och höga uteffekter (om man gått in och begränsat cirkpumpens reglerområde).Det här med styr och regler är inte så lätt att få kläm på, och jag vet att både de på Nibe och vissa av er här i forumet tycker att jag överdriver när jag säger att regleringen är under all kritik.Jag står dock fast vid detta så länge jag inte ser några tecken på att dessa värmepumpar fungerar bra mot arbetstank eller bypass.
Bergen77, jag tittade på din logg. Du har något väldigt konstigt där.Du har gm start kompressor till -200, men den ligger runt -30 och reglerar. Hur har du gjort det? Det borde inte vara möjligt.
Förstår inte varför den skulle behöva reagera snabbare bara för att man har bypass men man måste naturligtvis använda extern framledningsgivare så vp kan jobba mot rätt framledning liksom tex IVT har. Flera av dom som haft problem har haft aktiva termostater som stryper bort en del av flödet och då hinner den inte reglera ner effekten hinner konkurrenternas styr göra det ?
Så länge man styr på gradminuterna så kommer en plötslig temperaturförändring, som t.ex. strypande termostater, stängande shunt, kortslutning/backflöde i bypass eller via arbetstank att ge en för snabb förändring på temperaturen, med efterföljande stopp som följd.Om man istället lät gradminuterna styra börvärdet för temperaturen så kunde man ha en snabb regulator som utan problem kunder hålla korrekt temperatur - på den nivå som börvärdes/gradminut-regulatorn begär.Nu försöker man styra gradminuterna och skiter i framledningstempen så länge den inte går flera grader över bör, och då stoppar man kompressorn.Genialiskt?Nej, amatörmässigt.Samma sak med problemen att den ligger på -30 utan att dra ned, om man hade en regultaotr som strävade efter att hålla gradminuterna på -200 och justerade börvärdet för framledningstempen för att nå dit så skulle man kunna ha en snabb temperaturreglering och invertern skulle utan problem kunna hålla temperaturen på börvärde hela tiden.Självklart kan en plötsligt stängande shunt som stoppar halva flödet ge en störning, men alla normala förändringar skulle regulatorn klara.Jag utgår ifrån att andra tillverkare löst det på ett mycket mer proffsigt sätt, och det är därför vi inte hör samma problembeskrivningar från dessa kunder.Nibe kommer att behöva ändra på sin regulator, frågan är bara hur länge personen som bromsar får sitta kvar.
Men då låter det som ni gör något galet. Om man ligger vid -30 och får en vv-laddning, är det stor risk att den stannar pga den varma vattenskvätt som kommer efteråt. Eller det räcker med en termostat som stänger.
Smurfen, backflödet skulle kunna bli snabbt ökande efter en vv-laddning, då drar den ju på mer än huset behöver.Jag rekommenderar nog en backventil på bypassen, det finns även med i nibes ritningar, som vi har sett på förr.